[安徽]超级商业综合体采暖通风及防排烟系统设计施工图(甲级设计院)设计说明:有建筑功能:办公,商业,酒店,娱乐,餐饮高度类别:高层建筑建筑面积:310000㎡地上层数:24层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:92张设计时间:2012设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,动力,机房冷热源:市政热网,电动压缩式冷水机组,锅炉,空气调节器空调系统:全空气系统采暖系统:热水辐射全空气系统:变风量水系统:单式泵,定流量,变流量,双管制送风方式:散流器送风节点大样:冷却塔,集分水器,制冷机组项目位置:安徽资料目录li 设计说明书 li 施工说明书 li 设备表及正压送风系统图剖面 li 分集水器详图 li 冷冻机房、锅炉房水系统原理图 li 地板敷设采暖详图 li 空调通风平面图 li 空调水系统图 li 冷热水机房大样 li 地上部分布局水及一层地板采暖 li 地上部分空调通风及水管大图 li 地下水管及正压送风施工图 li 空调机房大样图 li ......内容简介一、工程概况:
  本工程位于马鞍山市为商业综合体。总建筑面积:314221平方米地下为设备用房地上有 写字楼 2栋住宅 3栋室内室外步行街商务酒店百货KTV影院餐饮等功能。建筑高度小于100米建筑层数地上24层地下2层。
  设计范围:商业综合体的采暖通风、空调及防排烟系统;冷冻站、燃气真空热水机房系统设计。
  二、设计内容:
  1、空调冷热源设计:
  热源:热源采用燃气型真空热水锅炉内置换热器。设于地下一层锅炉房内分系统设置。
  冷源:超市设计两台水冷螺杆机组;百货设计两台水冷离心机组;综合商业区设计三台水冷离心机组,一台水冷螺杆机组......
  2、空调水系统:
  空调水系统采用分区两管制。冷冻水采用一次泵变流量系统供、回水主管间设置辅助压差旁通阀冷却水泵采用定流量。
  3、空调风系统:
  商业步行街内街、百货办公区、休息室等小空间采用风机盘管加新风系统;商场等大空间全部采用全空气系统进行变风量调节气流组织为上送上回;KTV等空间采用风机盘管加新风系统;消防安保中心、物管用房、湿式垃圾房等单独设置风冷热泵型分体空调器......
  4、通风、排烟系统:
  商场中厅及步行内街中厅设机械排烟系统体积大于17000M3/H排烟量按换气次数 6次/H计算。按防烟分区设置常闭排烟口,排烟量按 120m3/H.M2计算,火灾时由消防控制中心自动或手动打开着火层相应排烟口并联锁排烟风机进行排烟当烟气温度达到 280°C时,排烟防火阀自动关闭并联锁关闭并联锁关闭排烟风机......
  5、空调自控:
  百货、大商业、地下室超市 各设置一套独立的BA控制系统。空调系统采用集散型控制系统由中央管理计算机、通讯网络、带网络接口的DDC控制器、各种传感器、电动执行机构组成。由中央管理计算机实现对各机房内DDC控制器的监测及控制指令设定DDC控制器完成现场的温度控制.......   
  编制于2012年图纸共92张。