高校教学楼暖通空调设计施工图..dwg
内容介绍
[上海]高校教学楼暖通空调设计施工图设计说明:有建筑功能:教育高度类别:多层建筑建筑面积:9179.69㎡地上层数:4层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:17张设计时间:2009设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,其它冷热源:空气源热泵空调系统:全空气系统采暖系统:其它节点大样:水泵,空气处理机组资料目录li 空调设计说明 li 设备一览表 li 空调风管平面图 li 空调水管平面图 li 设备安装示意图 li 设计施工图内容简介一、工程概况:本工程为上海市一高校教学楼地下一层地上四层。总建筑面积约9179.69 m2,其中地下建筑面积约2184.54 m2建筑高度17.5m。工程内容包括教学楼通风、空气调节和防排烟系统的设计......二、设计内容:
1. 冷热源:办公楼空调计算冷负荷为1648.58KW;空调计算热负荷1255KW。采用变制冷剂流量多联分体式空调(VRV)系统,室外机设置在四层屋面上,保证其配管长度不超过70m。采用全热交换器、冷凝排风热回收型全新风一体化空调处理新风......
2. 空调系统:VRV空调系统运行管理和控制方便,能按不同的空间,时间对空调的用电量进行划分,而且管道安装占用的建筑空间小。新风系统采用全热交换机组、冷凝排风热回收型全新风一体化空调,小部分新风采用VRV新风机组;消防控制室、地下一层弱电机房采用分体空调;书库采用降温除湿机.....
3.通风排烟系统:靠外墙的防烟楼梯间每五层内自然通风面积不小于2m2地下一层防烟楼梯间采用自然通风可开启外窗面积不小于1.2m2,吊顶内的排烟管的耐火极限不小于1小时并采用不燃材料进行隔热与可燃物保持不小于150mm的间距隔热材料采用矿棉、岩棉或硅酸铝等厚度不小于40mm。...... 编制于2014年图纸共17张。