高层住宅楼通风排烟设计施工图(2层地下室含负荷计算)..dwg

投稿: 一样无忧 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[贵州]高层住宅楼通风排烟设计施工图(2层地下室含负荷计算书)设计说明:有建筑功能:住宅高度类别:高层建筑建筑面积:86160.9㎡地上层数:25层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:45张设计时间:2014设计内容:通风,防排烟项目位置:贵州资料目录li 冷热负荷计算书 li 节能设计说明书 li 1~3#设计施工说明书 li 1~3#设备材料明细表 li 1~3#正压送风系统图 li 地下一层通风平面图 li 地下二层通风平面图 li 1~25层通风平面图 li 冷热负荷施工图 li 系统施工图内容简介一、项目概况:总建筑面积:86160.9。地上共25层属一类高层住宅。共3栋楼均属住宅及商铺地下为两层使用功能为车库及设备用房。设计范围:1~3#楼单体建筑通风系统及防排烟系统设计地下室通风、防排烟系统设计。
  二、设计内容:
  1.负荷计算书:1~3#楼各单体建筑冷热负荷详细计算书。
  2.通风设计:所有封闭卫生间排风设置吊顶式换气扇换气次数取15次/h,排风管与竖井水平连接处设70度防火阀。
  3.防排烟系统设计:防烟楼梯间前室、合用前室设置加压送风系统。系统负担负不超过三十二层风机设于屋面.加压送风口为多叶送风口。消防电梯前室保持25Pa至30Pa的正压值。
  4.地下室通风排烟设计:地下室总建筑面积17052.47平方米。设计耐火等级为一级。地下汽车库按防火分区设置独立机械排风系统采用上排风口排风;进风采用车道自然进风。地下高、低压配电房设机械送排风系统以消除室内余热保证设备必要的工作条件送风量为排风量的90%。高、低压配电房的排风系统火灾后兼作排废气系统......   编制于2014年图纸共45张。