体育中心游泳馆采暖通风设计施工图..dwg
内容介绍
[江苏]体育中心游泳馆采暖通风设计施工图设计说明:有建筑功能:体育高度类别:多层建筑建筑面积:20627㎡图纸深度:施工图图纸张数:14张设计时间:2008设计内容:通风,采暖,冷热源冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统采暖系统:散热器供暖,热水辐射水系统:复式泵,变流量,双管制,闭式送风方式:散流器送风,旋流风口送风节点大样:空气处理机组项目位置:江苏资料目录li 设计施工说明 li 主要设备材料表 li 空调系统平面布置图 li 通风系统平面布置图 li 采暖系统平面布置图 li 空调及采暖末端水系统流程图 li 空调通风机房详图 li 系统施工图内容简介一、工程概况:体育中心由体育馆、体育场以及游泳馆组成游泳馆总面积20627m2冷负荷指标为0.303kW/m2热负荷指标为0.534kW/m2。空调冷热源集中设置在体育场附近的能源中心通过管道送至各建筑物内。冷冻水的供回温度为7/12℃;热水供回水温度为60/50℃......二、设计内容
1、空调风系统:
(1)游泳池、跳水池、戏水池、训练池及路上训练、观众休息均采用全空气低速风管系统;各区域均配置全热回收装置。游泳池观众区采用座椅送风(每个送风口送风量为 45~50m3/h);跳水池观众区采用上送风;戏水池、陆上训练采用上送风、下侧回风气流组织方式;训练池采用上送风、上回风气流组织方式;观众休息采用座椅送风......
(2)各种休息室、办公等采用风机盘管加新风系统。气流组织采用上送上回方式。
(3)消防控制及安保采用VRV变频变冷媒空调系统。可以随时独立运行、使用。
2、空调水系统:
空调水系统设计为闭式两管制二次泵水系统采用二管制异程式循环末端设置动态平衡电动控制阀空调水系统定压采用气压罐定压方式......
3、采暖系统:
分别于游泳池、跳水池及戏水池设置三个异程回路采用异程双管下供下回供热方式(供回水管布置于预设管沟中)。散热器连接方式采用同侧上供下回方式;分集水器组用于地板辐射采暖...... 编制于2008年图纸共计14张。
下载地址
进入下载页
文件大小
4.19MB
上传作者
美萍
文件类型
..dwg