超高层商业综合体采暖通风及防排烟系统设计施工图(知名甲级设计院)..dwg
内容介绍
[河南]超高层商业综合体采暖通风及防排烟系统设计施工图(知名甲级设计院)设计说明:有建筑功能:办公,商业高度类别:高层建筑,超高层建筑地上层数:63层地下层数:4层图纸深度:施工图图纸张数:214张设计时间:2013设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,动力,机房冷热源:电动压缩式冷水机组,溴化锂吸收式机组,锅炉空调系统:全空气系统采暖系统:热水辐射全空气系统:定风量水系统:单式泵,复式泵,定流量,变流量,双管制,异程式送风方式:条缝送风节点大样:水泵,风机盘管,制冷机组项目位置:河南资料目录li 设计说明书 li 施工说明书 li 机房中压燃气管道平面布置示意图 li 中压燃气管道系统图 li 1#楼一层平面采暖系统布置图 li 地下一层冷冻机房空调水系统原理图 li 地下一层办公制冷站空调管道平面布置图 li 地下三层平面通风系统布置图 li 低压天燃气管道系统图 li 1#楼五十三层平面空调及通风风管系统布置图 li 1#楼屋顶机房层平面空调及通风系统布置图 li 1#楼十六层平面空调及通风风管系统布置图 li 2#楼二层平面空调及通风系统布置图 li 系统施工图 li .......内容简介一、工程概况该工程由地下四层、地上二栋单体建筑组成其中1#楼为六十三层超高层办公及会所2#楼为六层高层商业用房另外地下室主要为设备用房、自行车库、停车库和员工餐厅厨房及超市;其中地下一层主要功能为柴油发电机房变配电房冷冻机房及厨房等地下二层主要功能为直燃溴化锂机房和真空热水机房(其上方夹层为自行车库)、员工餐厅、车库、生活水箱和消防水池及泵房地下三层~四层均为车库......
二、设计内容
1、设计范围:
A.空调设计:办公换热站;风系统;水系统;末端设备等。
B.采暖设计:对入口大堂采用低温热水地板辅助采暖系统。
C.通风设计:对卫生间、茶水间以及弱电机房等设置机械排风系统对厨房以及设备机房做通风设计。
D.防排烟设计:对防烟楼梯间、合用前室、消防电梯前室及避难层作正压送风设计;对内走道及不满足自然排烟条件的房间以及中庭做机械排烟设计。
2、空调风系统:
(1) 1#楼一层门厅采用全空气定风量低速管道系统气流组织方式为上送下回式。风口形式按建筑要求采用条形风口。
(2) 56F泳池采用全空气定风量低速管道系统气流组织方式为上送下回式。
(3) 塔楼办公与商业采用风机盘管加新风系统新风通过全热回收机组预处理后经新风竖井送至每层新风机组。
(4) 2#楼空调系统采用全空气定风量低速管道系统空调机组设置于各层空调机房内气流组织方式除AHU-P-2-2/4/5及影院区域空调为上送上回外其余均为为上送下回式。
(5)厨房岗位送风采用定风量新风空调箱就近设置于空调机房内。
(6)电梯机房均预留分体空调电量室外机设置于屋顶。
3、空调水系统
(1)1#楼地下一层设集中冷冻机房空调冷冻水系统分为低区和高区采用一次泵定频二次泵变频的方式根据不同的区域分设多组二次泵以满足不同区域的使用。
(2)热水系统由地下二层燃气真空热水机房提供按低区、高区分别设置机组。空调热水系统采用一次泵变频的方式根据末端的空调负荷自动调节水泵的流量。
(3)2#楼冷热负荷由地下二层直燃式溴化锂热泵机组负担空调水系统采用二管制水平及垂直异程式系统末端空调箱回水管上设置动态平衡比例式电动调节阀。
4、通风排烟系统
(1)卫生间设置集中垂直机械排风系统面积大于100m^2的房间以及长度大于20米的办公走道均采用机械排烟方式由于最大防烟分区面积不超过150m^2,按最大防烟分区120m^3.h/m^2排烟量计算排烟量为18000m^3/h所选排烟风机风量为22000m^3/h;办公层设置超压排风系统排风量为新风量的90%以保证室内微正压环境通过竖向风井在设备层经全热交换器将室外新风进行预冷或预热节省空调能耗......
(2)二层及以上长度超过20米的走道均采用机械排烟并满足排烟口距离最远点不大于30米排烟风机均设置于屋顶。设置机械排烟的楼层同时设置机械补风系统补风系统按防火分区设置补风口设置在公共区域消防中心负责开启着火层风口补风量为排烟量的50%......
5、采暖系统
一层门厅根据业主要求采用地板辐射采暖在地下二层专门设置一台小型的真空热水机组不间断运行以确保一层门厅的舒适性。
...... 编制于2013年图纸共214张。