[安徽]知名五星级酒店暖通空调设计施工图(含锅炉、柴油发电机储油系统)设计说明:有建筑功能:酒店高度类别:高层建筑建筑面积:40000㎡地上层数:18层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:56张设计时间:2013设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,机房冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:全空气系统采暖系统:散热器供暖,热水辐射全空气系统:定风量水系统:单式泵,四管制,同程式节点大样:集分水器,制冷机组特殊系统:发动机储油系统项目位置:安徽资料目录li 地下层空调通风平面图 li 屋面层新风、回风干管平面图 li 空调采暖水管平面图 li 地下层空调采暖干管、油管平面图 li 设备转换层空调水管平面图 li 制冷机房详图 li 锅炉房设备管道平面图 li 风机盘管、空调机组接管大样图 li 锅炉、柴油发电机储油系统及管道工程系统图 li 系统施工图内容简介一、工程概况
  万达广场五星级酒店空调采暖设计施工图酒店地上建筑面积31007.54平方米地下建筑面积6262.07平方米酒店客房钥匙间为282间。共18层主楼和4层裙房。
  设计内容:空调通风系统、防排烟系统、地板辐射采暖系统以及锅炉房、制冷机房的冷热源系统、酒店锅炉、柴油发电机储油系统及管线工程。
  二、设计内容
  1.冷热源设计:1)工程冷源设置在地下二层制冷机房内的三台螺杆式冷水机组;冷却塔设在裙楼的屋面。热源为设置在地下一层锅炉房内的2台蒸汽锅炉及2台热水锅炉;2)地下二层制冷机房内分别设置2台空调及2台采暖水水换热器与来自锅炉的热水进行热交换为冬季空调及地暖提供热源。
  2.空调方式:根据建筑功能大堂、行政酒廊等大空间区域设置一次回风全空气集中空调系统。裙房层的会议室、办公室等间采用新风+风机盘管的空调通风方式;泳池区设置除湿热泵空调机组为保证该人员活动区的温湿度该机组为自带冷热源并可有效除湿的空调机组;冬季工况下新风系统均采用干蒸汽进行加湿蒸汽源由锅炉房经减压后提供给干蒸汽加湿器......
  3.空调水系统:本工程的空调水系统采取一次泵四管制水系统;酒店客房及裙楼空调冷热水管道为四管同程式系统冷冻水供回水温度为7℃~12℃;空调冷冻水、空调热水、采暖热水采用设置于塔楼屋顶的高位膨胀水箱实现补水定压.....
  4.采暖系统:1)采暖热源为在制冷机房的设置2台板式水水换热器其中一台停止工作时其余换热器的换热量满足总热负荷70%的换热要求蒸汽侧由酒店锅炉房的蒸汽管经减压后供给。2)为提高泳池区环境的舒适度满足人体从下到上的舒适度要求在泳池区的池岸预留地板辐射采暖系统......
  5.防排烟系统:经常有人停留或办公等面积超过50mm^2的区域以及长度大于20m的内走道按不同的防火分区设置或分别设置机械排烟系统同时设置机械补风系统;裙楼部分的大堂(中庭)按照6次/h的换气次数设置机械排烟排烟风机设置于二层机房内......   编制于2013年图纸共56张。
  