[江苏]商业综合楼暖通空调系统设计施工图设计说明:有建筑功能:商业高度类别:高层建筑建筑面积:21000㎡地上层数:10层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:74张设计时间:2014设计内容:空调,防排烟冷热源:太阳能项目位置:江苏资料目录li 设计施工说明 li 主要设备材料表 li 空调通风平面图 li 防排烟平面图 li 防排烟系统图 li 施工平面图内容简介一、工程概况
   本项目位于江苏省是一栋商业办公建筑。1号楼地上9层地上建筑面积约为7795.7m2。总高度为31.4m。2号楼地上10层地上建筑面积约为14866.7m2。总高度为39.2m。耐火等级为1级。工程内容包括防排烟系统、新风排风系统、VRV空调系统设计......
  二、设计内容
  1、空调系统:选用可变冷媒流量多联分体空调系统室外机设于建筑屋顶或本层制冷剂采用R410a环保冷媒。空调新风由全新风机组提供......
  2、防排烟系统:单间面积大于100m2的商铺、办公采用自然排烟时可开启外窗面积大于该商铺、办公面积的2%;独立办公的防烟楼梯间采用自然排烟时可开启外窗面积之和大于2m2......
  3、冷热负荷确定:1#楼夏季冷负荷为:建筑面积冷负荷指标为91.1w/m2。冬季热负荷为:建筑面积热负荷指标为 71.6 w/m2。2#楼夏季冷负荷为:建筑面积冷负荷指标为140.1w/m2。冬季热负荷为:建筑面积热负荷指标为94.2 w/m2......
  4、通风系统设计:地下汽车库设置机械排风系统换气次数为6次/h,计算层高为3m与消防防排烟系统合用采用双速风机平时低速通风换气;变电站设置机械通风系统排风量根据变电站散热量计算机械补风或自然补风......   