体育场空调通风设计施工图(含详细计算座椅回风)..dwg
内容介绍
[江苏]体育场空调通风设计施工图(含详细计算书座椅回风)设计说明:有建筑功能:体育高度类别:多层建筑建筑面积:20390㎡地上层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:26张设计时间:2010设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器空调系统:全空气系统,空气-水系统水系统:异程式送风方式:散流器送风,喷口送风,其他节点大样:风机盘管,管道支吊架项目位置:江苏资料目录li 暖通空调施工图设计说明 li 采暖通风空调及防排烟设计图例 li 通风机及风机盘管安装详图 li 防火阀及机房吸音墙安装详图 li 室内水管支吊架详图 li 末端设备接管大样图 li 设备及主要材料明细表 li 通风空调风管平面图 li 通风空调水管平面图 li 体育馆空调系统剖面图 li 空调设备控制原理图 li 空调水系统原理图内容简介一、工程概况:本工程位于江苏省淮安市某体育馆建筑面积约共20390平方米建筑物高度31.4米地上3层。主要功能为比赛馆、热身训练馆、办公室、贵宾接待厅、体育运营用房及比赛用房附属房间等。二、设计内容
1. 空调系统冷热源
大空间夏季空调及冬季采暖采用采用冷风柜全空气系统附属用房采用风机盘管加新风系统。
2. 空调水系统设计:
(1)冷冻水系统水平及垂直管道均为异程式设计。
(2)空调水系统采用高位膨胀水箱定压。
3. 空调风系统设计:
大空间均采用全空气式系统,采用喷口送风。比赛馆采用上送下回方式东西两侧风柜房回风为上部座椅回1/3中部走廊回1/3底部回风廊设百叶回1/3;南北侧风柜房全部由底层回风廊回风......
办公及附属用房等房间采用风机盘管加独立新风系统
4. 通风排烟设计:
比赛馆上空设机械排风系统与消防排烟共用......
比赛馆设机械排烟系统排烟风量按每平方60m3/h计算其排烟总风量为量为186000m3/h...... 编制于2010年图纸共26张。