环球广场商业大厦采暖通风及防排烟设计施工图(含地下室)..dwg

投稿: 橙子 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

环球广场商业大厦采暖通风及防排烟设计施工图(含地下室)设计说明:有建筑功能:商业高度类别:超高层建筑建筑面积:102996㎡地上层数:28层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:68张设计时间:2012设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,动力,机房冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:全空气系统,制冷剂系统水系统:单式泵,变流量,双管制,四管制,闭式节点大样:冷却塔,空气处理机组项目位置:福建资料目录li 空调通风设计说明 li 空调通风施工说明 li 主要设备明细表 li 地下一层通风及防排烟风管平面图 li 地下一层空调新风管及空调水管平面图 li 酒店制冷机房大样图 li 空调风管平面图 li 空调冷媒水管平面图 li 系统施工图内容简介一、工程概况:工程总建筑面积:102996.75m2地上面积:87960.67m2。建筑高度:A栋塔楼95.85mB栋塔楼121.15m。建筑层数:A栋地上23层B栋地上28层地下1层。A栋7层及以上为酒店客房(除了22层局部为商务酒廊外)。B栋为SOHO办公楼7层~10层为办公11层局部为避难区、物业管理用房、其余为设备备用房B栋12层及以上为办公区(除了24层局部为避难间外)。......   二、资料介绍:
  1.冷热源:
  (1)酒店:根据项目需求选用四台水冷螺杆式冷水机组作为冷源;冷水机组、冷冻水泵及冷却水泵均设于地下一层酒店制冷机房内酒店制冷机房内冷却塔设置在裙房屋面。采暖和生活热水热源由燃气热水锅炉提供锅炉供回水温度为95/70℃。燃气热水锅炉在为空调供热的同时也为生活热水容积式换热器提供热媒水......
  (2)办公及SOHO办公冷源:办公部分采用可变制冷剂流量集中式空调(简称VRV)+新风系统新风系统选用水冷螺杆式冷水机组作为冷源;冷水机组、冷冻水泵及冷却水泵均设于地下一层办公制冷机房内冷却塔设置在裙房屋面;VRV外机设置于避难层及各楼层。
  2.空调水系统:酒店客用部分空调冷、热水管路为四管制、一次泵变流量、闭式机械循环系统。冷冻水供回水温度7/12℃采暖热水供回水温度为60/50℃;酒店后场、办公新风等其他部分空调冷冻水管路为二管制、一次泵变流量、闭式机械循环系统。冷冻水供回水温度7/12℃......
  3.空调风系统:酒店及办公大堂采用一次回风单风机定风量全空气系统:宴会厅、酒店配套用房等采用一次回风单风机定风量全空气系统+排风系统;酒店客房、会议室、多功能厅等采用风机盘管加新风系统......
  4.暖通空调动力系统自动监控:风机盘管采用风机就地手动控制、盘管水路二通阀由温控器自动控制;冷水机组等机电一体化设备由机组所带自控设备控制系统应统一考虑制冷主机、水泵及冷却塔.......
  5.防排烟系统:满足自然排烟条件的场所采用可开启外窗进行自然排烟;地下汽车库、长度超过20米的内走道、面积超过50m2的地下无窗房间采用机械排烟......   编制于2012年图纸共68张。

下载地址

进入下载页
文件大小
13.10MB
上传作者
橙子
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息