[上海]超高层综合大楼暖通空调设计施工图纸设计说明:有建筑功能:办公,酒店高度类别:高层建筑,超高层建筑建筑面积:96000㎡地上层数:33层地下层数:4层图纸深度:方案(初设图),施工图图纸张数:149张设计时间:2006以前设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,动力,机房冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:全空气系统全空气系统:变风量水系统:复式泵,变流量,四管制送风方式:侧面送风,条缝送风节点大样:水泵,制冷机组,空气处理机组项目位置:上海资料目录li 通风空调工程施工图设计总说明 li 地下室通风防排烟系统图 li 空调通风平面图 li 空调水管平面图 li 通风防排烟平面图 li 制冷机房平面布置图 li 空气处理机房详图 li 天然气管道总平面图 li 施工设计图内容简介一、工程概况
  本工程总建筑面积为96769.82m2地下4层地上33层。主楼建筑高度为166m......
  二、设计内容
  1、冷热源及空调水系统:本工程夏季空调采用水冷离心式冷水机组提供空调冷源。冷冻水供回水温度为5℃/13℃定压罐定压;冷却水供回水温度为32℃/37℃。冷水机组制冷剂采用环保冷媒;冬季供暖采用的空调热水为60℃~50℃,由地下二层的锅炉房提供定压罐定压。一次侧采用变流量泵,对水系统进行变流量控制。
  2、空调水系统:塔楼标准层空调机房内的空气处理机(AHU)、裙楼内的风机盘管及空调机组(AHU)、新风机组(PAU)均采用四管制的形式冷冻水系统采用二次泵变流量系统一次泵为定流量泵二次泵为变流量泵......
  3、空气处理系统:塔楼办公区采用变风量空调系统(夏季送风温度为11℃冬季送风温度为16~18℃);采用条缝风口送风;内区不带电加热采用灯槽式风口送风。餐厅、商店、健身房、旅游代理等空调房间采用风机盘管加新风系统的空调形式;大厅采用单风道全空气系统(CAV)的形式上送下回;机房等空调房间采用分体式空调机。
  4、通风排烟: 地下汽车库采用机械排风、机械送风和部分分区自然补风的形式换气次数为6次/小时送风量为排风量的80%;卫生间换气次数为15次/h;卫生间、办公区采用集中排风系统;设计厨房补风量为排风量的80%餐厅排风作为补风用于厨房的岗位送风在避难间分别设置了机械加压送风系统......      编制于2006年图纸共149张。