商住楼(含泳池)空调系统设计施工图..dwg

投稿: 宝宝 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[广东]商住楼(含泳池)空调系统设计施工图设计说明:有建筑功能:住宅,商业高度类别:高层建筑建筑面积:21000㎡地上层数:32层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:74张设计时间:2013设计内容:空调,防排烟,冷热源,机房冷热源:锅炉空调系统:全空气系统,制冷剂系统采暖系统:户式燃气炉水系统:变流量,双管制节点大样:水泵,空气处理机组项目位置:广东资料目录li 设计说明书 li 设备材料表 li 防排烟、通风系统图 li 加压送风系统图 li 机房大样图 li 泳池会所空调平面图 li 泳厅空调系统图 li 施工设计系统图内容简介一项目概况: 本工程为广东省总建筑面积:219077.27平米地上32层地下2层建筑高度89.35~99.55米。包括住宅及其配套商业、机动车停车库等。设计内容包括空调、通风、消防排烟及加压送风系统的施工图设计......
  二、设计内容:
  1、游泳厅空调设计:泳池室内空间面积为800m2层高为8.0m;游泳池面积为501m2; 经负荷计算泳厅冬季总抽湿负荷为51.1kg/h,夏季总抽湿负荷为79kg/h设备选型抽湿负荷为81kg/h.冬季建筑物热损失和新风耗热量为110KW,夏季总热负荷为114.3KW显热负荷为59KW. 泳厅及与其连通空间空调系统采用室内泳池抽湿热泵空调机组新风经抽湿热泵机组新风口负压吸入。空调辅助加热系统采用直流式燃气热水炉......
  2、住宅空调设计:采用分体立柜式空调和分体挂壁式空调在适当位置预留冷凝水立管、室外机位置。户型较大的高档住宅采用一拖多的变制冷剂流量分体空调系统并设置全热回收式新风热交换系统......
  3、商铺空调设计:小商铺采用分体立柜式空调和分体挂壁式空调......
  4、会所空调设计:会所采用一拖多式变制冷剂流量分体空调系统(简称VRV系统)并设置全热回收式新风热交换系统。
  5、通风排烟设计:所有的卫生间均设有机械通风系统。公。
  

下载地址

进入下载页
文件大小
7.93MB
上传作者
宝宝
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息