超五星级酒店采暖通风及防排烟设计施工图..dwg
内容介绍
[陕西]超五星级酒店采暖通风及防排烟设计施工图设计说明:有建筑功能:宾馆,酒店,娱乐,餐饮高度类别:多层建筑建筑面积:46000㎡地上层数:9层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:35张设计时间:2010设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,动力,机房冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:全空气系统采暖系统:散热器供暖,热水辐射全空气系统:变风量水系统:四管制,异程式送风方式:散流器送风,喷口送风节点大样:水泵,制冷机组,空气处理机组项目位置:陕西资料目录li 设计说明 li 空调水系统图 li 制冷站热力系统图 li 锅炉房热力系统图 li 主要管井大样图 li 空调通风及排烟系统原理图内容简介一、工程概况:本酒店为超五星级酒店设置独立的冬夏集中空调系统。万达酒店建筑面积4.6万㎡酒店地下室1层地上9层主要功能为:设备用房、酒店后勤用房、酒店配套用房、客房等。
二、资料介绍:
1、冷热源站设置:
1)冷源选用3台台变频离心式冷水机组空调系统夏季冷冻水供回水温度为5~12℃冷却水供回水温度为32~39℃冷冻站设置于地下一层冷却塔设置于酒店屋面。
2)地下一层热交换站设置二台板式热交换器为本酒店空调及地板辐射采暖提供热水。热媒为本酒店锅炉房提供的蒸汽利用冷却塔在冬季作为空调系统冷源。
3)本酒店设置中央冷却水系统为酒店后勤区、厨房冷库制冷机及酒店泳池除湿热泵提供冷却水。
2、空调水系统:酒店空调水系统采用4管制水系统冷热水管路分设;空调冷热水均采用一次泵变流量系统供回水总管间设最小流量旁通管;酒店空调冷热水系统采用风机盘管水系统......
3、空调风系统:大堂及大宴会厅员工餐厅游泳池等均采用全空气系统机组采用双风机组合式空调机组;贵宾会见厅设置多联机系统;餐厅包房、客房、会议中心、健身等办公区等均采用风机盘管加新风系统......
4、排烟系统:地下设备用房走道及值班室:利用设备用房平时排风系统兼作排烟系统送风系统兼作火灾时的补风系统;大堂、宴会厅设置独立的排风系统排烟风机既能由消防控制室自动开启又能就地开启...... 编制于2010年图纸共35张。