地标性购物中心暖通空调系统全套施工图(140张含负荷计算)..dwg
内容介绍
[天津]地标性购物中心暖通空调系统全套施工图(140张含负荷计算书)设计说明:有建筑功能:办公,商业,酒店,娱乐,餐饮,文化高度类别:高层建筑,超高层建筑建筑面积:460000㎡地上层数:38层图纸深度:施工图,深化设计图图纸张数:140张设计时间:2010设计内容:空调,通风,采暖,防排烟冷热源:市政热网,溴化锂吸收式机组,锅炉空调系统:全空气系统,制冷剂系统采暖系统:其它全空气系统:定风量水系统:复式泵,双管制,四管制送风方式:散流器送风,其他节点大样:冷却塔,制冷机组,空气处理机组项目位置:天津资料目录li 暖通空调设计说明 li 主要设备材料表 li 工程计算书 li 水力计算书 li 地下室空调通风防排烟平面图 li 商务酒店空调通风防排烟平面图 li 办公楼空调水系统原理图 li 冷冻机房平面布置图 li 商务酒店空调通风系统图 li 施工平面图内容简介一、工程概况本项目为知名企业在天津市开发的大型公建项目包括“广场”及“商务酒店”两部分。工程规模涵盖购物中心、办公、文化、娱乐、餐饮、酒店、休闲等多功能于一体的综合性现代服务业集聚平台打造一流现代商务购物中心区。
“广场”项目总建筑面积460,673m2其中地上290,744m2地下169,929m2,由1座购物中心2座办公楼金融大厦、地下室及配套建筑设施组成。金融大厦38层建筑高度为182m......
二、设计内容
(1)购物中心
①空调冷热源:冷热源选用2台直燃式溴化锂冷温水机组(气源为城市天然气)夏季由提供6℃/13℃的空调冷冻水;冬季由溴化锂机组和1台燃气热水锅炉提供62℃/50℃的空调热水冷热源采用风冷热泵提供......
②空调水系统:空调水系统采用一次泵变流量的空调水系统采用四管制(两管制)水系统......
③空调风系统:大空间区域采用全空气系统办公室等小房间采用风机盘管加新风的空调方式。
(2)办公楼
①冷热源:空调冷源选用2台直燃式溴化锂冷温水机组和1台离心式冷水机组夏季提供6℃/13℃的空调冷冻水冬季提供62℃/50℃的空调热水。
②空调水系统:空调水系统采用二次泵系统冷冻机房及末端变风量空调箱均采用4管制水系统......
③空调风系统:办公楼采用VAV变风量空调系统,末端装置采用单风道变风量箱......
(3)酒店部分:
①空调冷热源:采用变制冷剂流量多联分体式空调系统......单位建筑面积冷负荷指标为84.5 W/m2热负荷指标为87.6W/m2.....
②空调风系统:采用变制冷剂流量多联分体式新风系统,室内机采用立柜式餐厅、管理用房排风量不小于进风系统的80%......
③通风系统:卫生间设置机械排风、自然进风系统排风风量按10~15次/h换气... 编制于2010年图纸共140张。