[武汉]检验中心空调设计施工图(十万级洁净度)设计说明:有建筑功能:科研高度类别:多层建筑地上层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:22张设计时间:2009设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源冷热源:空气源热泵空调系统:全空气系统采暖系统:电采暖洁净等级:万级,十万级水系统:双管制送风方式:散流器送风项目位置:湖北资料目录li 图纸目录 li 暖通施工图设计说明 li 图例 li 主要设备参数表 li 风口平面图 li 送风、新风平面图 li 排风平面图 li 水管平面图 li 暖通系统图内容简介一、工程概况:本项目为2号楼实验室总共有三层实验室一层为大动物实验室和功能实验室,二层为鼠实验室和功能实验室、三层为功能实验室,每层设相应辅助用房和办公区域.
  1. 冷热源:系统总空调冷负荷为740kw,热负荷为650kw设计选用两台冷量为422KW的风冷热泵机组提供冷热源。水管采用两管制夏季再热采用电加热冬季加湿为电极加湿器。
  2. 空调系统的设计
  实验室及辅房设置一套全空气空调系统采用全送全排的空调系统方式排风采用全热交换器进行能量回收;室洁净空气处理机组和排风机组均采用双通道式专用洁净空气处理机组;二层屏障环境动物实验室洁净度为万级采用全送全排的空调系统方式。气流组织采用上送下排;
  二层四个洁净度为万级的功能实验室分别采用一台自取新风的洁净循环机组系统方式。气流组织采用上送下排高效过滤器顶送齿轮式回风口下排每套系统中的负压房间单独设一套排风机组进行压力调节。
  1层的过滤实验室洁净度为十万级采取全新风系统新风由一层的新风机组提供并在新风管上加一台加压送风及以保证风量及风压。该房间单设一台排风机组进行排风。   编制于2009年图纸共22张。