办公会展中心暖通设计施工图(冰蓄冷详图丰富)..dwg

投稿: 河北小伙 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[上海]办公会展中心暖通设计施工图(冰蓄冷详图丰富)设计说明:有建筑功能:办公,文化高度类别:高层建筑建筑面积:145658㎡地上层数:20层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:70张设计时间:2010设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,动力,机房冷热源:锅炉,蓄冷(热)系统空调系统:全空气系统,空气-水系统全空气系统:变风量水系统:双管制,四管制,同程式,异程式送风方式:散流器送风,喷口送风,条缝送风,旋流风口送风节点大样:集分水器项目位置:上海资料目录li 图纸目录 li 图例 li 施工图设计说明 li 地下二层冷冻机房设计施工说明 li 空调及通风系统布置图 li 设备平面布置图(冷冻机房、锅炉房) li 管道平面布置图 li 通风平面布置图 li 设备基础平面图 li 会展楼空调机房详图 li 通风机房详图 li 空调冷冻水及冰蓄冷系统原理图 li 锅炉房热力系统流程图 li 空调末端水系统流程图 li 防排烟系统原理图 li 办公楼空调新风及排风系统原理图 li 主要设备及材料表内容简介一、工程概况:xx商业办公楼综合项目本工程由地下二层、地上二栋分别为十七层和二十层高层办公及一栋高层会展建筑组成。其中地下室为库房车库自行车库及设备用房高层办公一至二层为门厅及商业用房三层以上为标准办公楼;会展主要功能为展览及前厅餐饮和会议。总建设面积: 145658平方米建筑层数/高度: 会展42.2m/3F;写字楼2#楼74.46m/17F;3#87.06m/20F。
  二、设计内容:
  1. 冷源:采用冰蓄冷技术......
  2. 热源:热源采用3台无压燃气热水机组;
  3. 水系统设计:冷热源均通过不同板换机组供给各个单体其中2栋办公楼为四管制同程系统其末端空调箱设置比例式电动两通阀,会展和商业裙房为二管制异程系统,所用末端空调箱设置比例式电动平衡两通阀(动态),风机盘管设置开关式电动两通阀。
  4. 空调系统设计:会展楼:一层展厅和二层展厅采用全空气低速管道系统气流组织为旋流风口上送侧回三层临展厅因高大空间结构特殊故气流组织为喷口侧送侧回喷口分上下2排并可根据采暖和冷却要求手动调节。
  三层大中型会议室采用全空气低速管道系统气流组织为条形风口上送及机房百叶侧回或上回;
  一层消防中心、新闻厅、三层办公及备餐等均采用VRV空调系统或分体空调;
  一~二层裙房大空间采用全空气低速管道定风量系统;
  三~二十层办公、会议等均采用变风量空调系统(VAV),空调机组均分层设置在空调机房内。
  5. 通风系统设计、防、排烟系统设计、节能设计等......   编制于2010年图纸共70张。

下载地址

进入下载页
文件大小
24.95MB
上传作者
河北小伙
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息