超高层商业综合体空调设计施工图..dwg
内容介绍
[深圳]超高层商业综合体空调设计施工图设计说明:有建筑功能:办公,商业,酒店,交通建筑高度类别:高层建筑,超高层建筑建筑面积:90000㎡地上层数:51层地下层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:78张设计时间:2006以前设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,人防冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统水系统:同程式送风方式:散流器送风节点大样:冷却塔,集分水器,制冷机组,空气处理机组项目位置:广东资料目录li 底层空调通风平面图 li 空调水平面图 li 通风系统图 li 防排烟系统图 li 空调水系统图 li 空调机房详图 li 空调机房水管平面图 li 空调室外机平面图 li 通风设备平面图 li 制冷机房平面详图 li 设计施工说明 li 图纸目录 图例 标准图 li 水冷机组详图内容简介一、建筑概况:该项目位于深圳市是集办公、商场、公寓、泊车场于一体的高档现代化综合性大厦地上51层地下3层建筑高度约200米建筑面积9万平方米。
二、设计范围;
1. 空调冷源及水系统
空调建筑面积为57000 m2选用三台750冷吨和一台300冷吨离心式冷水机组17层以上写字楼均采用VRV变频中央空调系统;写字楼各层新风系统,采用水冷空调机组,由设在16层和49层的螺杆式冷水机组集中供冷;十六层以下集中供冷系统 水冷螺杆式冷水机组;
2. 空调系统方案
1-5层裙房以全空气低速风管空调系统为主,散流器送风,百叶风口回风,上送上回.以风机盘管加新风系统为辅具体方式可根据装修设计,由建设单位确定;
2-5层共享中庭,采用风机盘管,条形风口侧吹和散流器相结合送风方式百叶风口回风;
6-15层酒店式公寓,采用风机盘管加新风系统.百叶风口侧送,上回;
17-31层和33-47层大开间办公单元均采用日本大金VRV空调系统;
3. 空调水系统采用同程式冷水系统;
4. 防排烟系统设级计
地下一层车库防火分区,设三个机械排烟系统(PY-D1-1,2,3)和三个机械进风系统;防烟楼梯间及前室和合用前室均设加压送风系统......
5. 通风系统设计八.自动控制要求等...... 编制于2000年图纸共78张。