研发中心空调通风设计施工图..dwg

投稿: 辩论队 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[安徽]研发中心空调通风设计施工图设计说明:有建筑功能:办公,科研高度类别:高层建筑地上层数:16层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:45张设计时间:2013设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器空调系统:全空气系统,制冷剂系统洁净等级:百级以下送风方式:散流器送风,其他项目位置:安徽资料目录li 设备一览表 li 材料汇总表 li 空调和通风工程设计施工说明 li 图例 li 地下室通风、消防平面布置图 li 空调风管平面布置图 li AHU-01组合式空调箱性能表 li 排烟系统图 li 正压送风系统图 li 空调水管平面布置图内容简介一、工程概况
  该项目位于阜阳市其中办公及研发中心为地下一层地上十六层建筑地下室主要考虑为资料室及设备用房;一层~十二层主要为各部门行政办公用房;十三层~十六层为研发品控用房。
  二、设计范围:品控及研发中心空调通风、防排烟系统;
  1. 冷、热源
   办公楼采用变制冷剂流量多联分体式空调系统。室外机置于一~六层设备阳台间屋顶。
   微生物试验室采用变制冷剂流量直接蒸发式组合式屋顶机组室外机置于屋顶。
   消防安保监控室、信息中心机房、变电所值班室及弱电间采用变制冷剂流量多联分体式空调系统。
  2. 空气调节系统
   办公区域采用室内机+新风的空调系统。室内保证每人30m3/h的新风量室内气流组织型式为顶送顶回。
   微生物试验室采用组合式空调箱房间洁净等级7级的空调换气次数25次/小时房间洁净等级8级的空调换气次数15次/小时。空调箱内设初、中效过滤段......
  3. 通风设计
   地下一层生活泵房、消防泵房及资料室合用一个机械排风系统排风通过竖井接至地上一层地下一层变电所设机械排风系统......   编制于2013年图纸共45张。