知名集团总部大厦空调设计施工图256张(大样图丰富动力)..dwg
内容介绍
[南京]知名集团总部大厦空调设计施工图256张(大样图丰富动力) -2p设计说明:有建筑功能:住宅,办公,商业,酒店,文化
建筑面积:213000㎡
地上层数:18层
地下层数:3层
图纸深度:施工图
图纸张数:256张
设计时间:2010
设计内容:空调,通风,防排烟,动力,机房
冷热源:市政热网,空气调节器
空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统
全空气系统:变风量,定风量,单风道
水系统:复式泵,变流量,双管制,同程式
送风方式:散流器送风,其他
节点大样:集分水器,空气处理机组
项目位置:江苏/p资料目录 -2p暖通设计与施工说明
主要设备材料表
空调通风平面
排风及防排烟平面
空调水平面
空调机房大样图
接管箱大样图
空调水系统
防排烟系统图
通风系统图
锅炉房基础平面图
锅炉房给水平面图
B2层二次水泵房(三四)大样图/p内容简介一、工程概况:本项目为某知名集团总部办公基地位于南京市。包括集团总部及房地产、酒店、百货各产业总部办公A地块南部为苏宁总部和电器总部大楼设总部办公;北部地块设产业总部大楼地下两层局部地下三层总部大楼高18层高度83.850米,2#楼600座会议厅高度16.4米;北部附楼3~6#办公为6层,高26.3米;。A地块总用地面积35930平米总建筑面积约194567平米。其中地上总建筑面积114598平米地下总建筑面积79969平米。
/ 二、设计范围
/ 1. 空调送风系统:本工程大开间区域空调系统全部采用低速全空气系统。气流组织为上送上回SPINE空间气流组织为下送上回。小空间区域采用风机盘管加新风空调系统气流组织为上送上回。
/ A地块1号楼3~18层办公区域采用变频组合式空气处理机组并采用加湿器实现冬季加湿。末端设置若干个VAV单风道变风量控制器办公区域外区设置低矮式风机盘管下送下回满足外围护结构冷热负荷需求17~18层气流组织为上送风下部回风的方式。
/ 2. 排风系统办公区域公共卫生间、弱电间以及吸烟间设置了机械排风系统。每层均设置独立的排风机......
/ 3. 空调水系统:空调水系统设置二次泵变流量系统冷水机组蒸发侧采用一次泵定流量系统。空调水系统1号楼采用双管同程式。空调水系统3~6号楼采用双管同程式。
/ 4. 防排烟系统办公内走道在垂直方向设有机械排烟系统每层平面划分为若干防烟分区每个防烟分区......
/ 5. 动力系统设计:选用全自动燃气(油)常压热水锅炉三台由热水锅炉接出的85°C热水经板换换热后为60°C热水暖通热水循环水泵接入暖通采暖系统......
/
/ 编制于2010年图纸共256张。br/br//p