16万平商业建筑暖通设计施工图..dwg

投稿: 胡波 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[江苏]16万平商业建筑暖通设计施工图设计说明:有建筑功能:商业高度类别:多层建筑建筑面积:162152㎡地上层数:5层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:80张设计时间:2011设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,机房,人防冷热源:溴化锂吸收式机组空调系统:全空气系统,空气-水系统水系统:单式泵,双管制,同程式送风方式:侧面送风,散流器送风项目位置:江苏资料目录li 图纸目录 li 设备材料总表 li 人防设备材料表 li 暖通专业设计总说明 li 暖通专业施工总说明 li 防排烟设计说明 li 防护功能平战转换设计专篇 li 空调系统流程图 li 直燃机机房布置平面图 li 直燃机机房冷冻水管平面图 li 地下一层空调风管平面图 li 地下一层营业厅防排烟平面图 li 地下一层空调水管平面图 li 直燃机机房水管系统图 li 地下一层空调机房详图 li 加压送风系统图 li 营业厅排烟系统图 li 空调水系统原理图 li 地下一层汽车库通风详图 li 地下一层汽车库通风战时平面图 li 第一防护单元通风剖面图、详图 li 移动电站通风剖面图、详图 li 直燃机机房冷却水管平面图 li 空调机房详图内容简介1.本工程为江苏省苏州园区一大型商业建筑大楼地下一层平时为营业厅、车库和设备用房战时车库为人员掩蔽所;地上共五层均为营业厅。建筑高度为31.85米属一类高层建筑耐火等级一级。建筑面积为162152m。
  2.空调冷热源设计:大楼采用大型中央集中空调系统采用3台直燃型溴化锂吸收式(温)水机组(简称直燃机)作为空调冷热源型号均为H2型zx-523H2机组夏季提供7/12°C的空调冷水冬季提供60/56°C的空调热水;直燃机放置于地下一层。
  3. 空调水系统设计:大楼采用大型中央集中空调系统夏季空调设计供/回水温度为7/12°C冬季空调设计供/回水温度为60/56°C。空调水系统采用定流量一次泵系统二管制夏季循环冷水冬季循环热水为一个水系统。冷热水系统采用屋顶膨胀水箱定压位于屋顶。空调水系统采用同程式。每台空气处理机组设置电动二通调节阀。空调水系统采用采用移动加药装置。
  4. 空调风系统设计:大楼营业厅采用低速全空气系统。采用柜式空气处理机组或吊装式空气处理机组进行送风每台柜式空气处理机组通过新风井或新风百叶取新风并与回风混合后处理送至室内。柜式空气处理机组设置在空调机房内吊装式空气处理机组设置在吊顶内。   编制于2011年图纸共80张。