星级酒店暖通设计全套施工图..dwg
内容介绍
[河北]星级酒店暖通设计全套施工图设计说明:有建筑功能:办公,宾馆,酒店高度类别:高层建筑建筑面积:92556㎡地上层数:26层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:78张设计时间:2008设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,机房冷热源:市政热网,电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统,空气-水系统采暖系统:散热器供暖,热水辐射送风方式:散流器送风,旋流风口送风节点大样:集分水器,风机盘管项目位置:河北资料目录li 设计说明 li 图例 li 主要设备表 li 酒店系统原理图(冷源、热源、空调水、空调风、加压送风、排烟) li 酒店制冷机房及换热站平面布置图 li 酒店地板辐射采暖平面图 li 写字楼系统原理图(热源、干管、采暖立管) li 写字楼采暖通风平面图 li 写字楼换热站平面布置图 li 写字楼管井大样图 li 通风排烟平面图 li 空调水系统平面图 li 采暖管道平面图 li 空调机房一平面图 li 风机盘管接管示意图内容简介一、工程概况:本工程为河北燕郊某酒店写字楼及酒店式公寓总建筑面积92556平方米地下二层写字楼地上二十五层建筑高度80米;酒店及酒店式公寓地上二十六层建筑高度97.85米。其中酒店面积31650平方米。二、设计内容:
1. 冷热源设计:酒店冷源为两台400RT的离心式冷水机组一台200RT螺杆式冷水机组.冷冻水供回水温度7/12°C冷却水供、回水温度为32/37°C冷却塔配置为:两台350m3/h模块横流式冷却塔和一台175m3/h模块横流式冷却塔;写字楼及酒店式公寓、商业均采用分体式空调器制冷不设集中冷源;写字楼及酒店式公寓采暖热源;
2. 空调水系统:
空调水路系统为四管制变水量系统客房管路同程设置裙房管路异程设置系统采用膨胀罐定压方式定压补水装置设于地下二层制冷机房内。
3. 空调风系统:本工程主要采用全空气空调系统和风机盘管加新风系统;
大空间采用全空气系统顶送顶回气流组织形式散流器或旋流风口送风百叶风口回风。小空间室内采用新风加风机盘管系统。通风防排烟的设计等......
4. 采暖系统设计:
酒店大堂及五层游泳池部分设置地板辐射采暖系统系统供回水温度为60/50°C
写字楼和酒店式公寓的商业部分采用散热器采暖系统供回水温度为80/60°C.
写字楼采暖系统竖向分为四个区...... 编制于2008年图纸共78张。
下载地址
进入下载页
文件大小
20.70MB
上传作者
forever
文件类型
..dwg