高层办公楼暖通空调设计施工图..dwg
内容介绍
[苏州]高层办公楼暖通空调设计施工图设计说明:有建筑功能:办公,餐饮高度类别:多层建筑建筑面积:28726.88㎡地上层数:15层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:45张设计时间:2013设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,人防冷热源:空气源热泵,空气调节器空调系统:空气-水系统,制冷剂系统水系统:双管制,同程式,异程式,闭式节点大样:水泵,风机盘管,空气处理机组,管道支吊架项目位置:江苏资料目录li 图纸目录 li 暖通设计施工说明 li 江苏省公共建筑暖通节能设计专篇 li 暖通主要设备材料表 li AHU空调机组构建表 li 地下平时通风与防排烟平面图 li 空调冷媒管及冷凝水管平面图 li 地下暖通水泵房平面图 li 空调设备及风管水管接管示意图 li 空调水系统流程图 li 防排烟系统流程图 li 塔楼VRV系统流程图 li 油泵进、出口系统图 li 密闭穿墙管大样 li 排风口部预埋密闭穿墙管详图 li 排风口部防护通风详图 li 配合装修防排烟与空调(风)平面图 li 配合装修空调水管平面图内容简介一、工程简介:本工程为苏州某一高层办公大楼总建筑面积:28726.88平方米地上建筑层数:15层地下2层;总建筑高度70米地上部分1~3层为裙房功能为银行,员工餐厅,会议室等;4层以上为塔楼,功能为办公。地下一层为汽车库、设备用房;地下二层平时为汽车库和设备用房战时分为六级二等人员掩蔽所.二、设计内容:
1. 整个大楼各区的舒适性空调系统的设计;
a 空调冷热源:1~3层裙房区域采用2台螺杆式风冷热泵机组4~15层为塔楼办公楼采用变冷媒流量多联中央空调系统夏季冷冻水供回水温度为7℃/12℃,.冬季热水的供回水温度为45℃/40℃.送风口味散流器、双层百叶等形式气流组织为顶送顶回或侧送顶回。
b 空调水系统:水管采用闭式两管制,冷热水管竖向为异程式布置每层的空调水平管采取同程布置,水平分支管上设静态平衡调节阀AHU空调机组回水管上设动态平衡电动调节阀...
2. 地下汽车库、设备用房等的通风排烟系统的设计;
3. 地下二层核六级二等人员掩蔽所的人防通风设计。
4. 内走道的防排烟设计及防烟楼梯间加压送风系统的设计。 编制于2013年图纸共45张。
下载地址
进入下载页
文件大小
28.92MB
上传作者
橙子
文件类型
..dwg