商务大厦暖通全套施工图..dwg
内容介绍
[杭州]商务大厦暖通全套施工图设计说明:有建筑功能:办公,酒店,娱乐,餐饮高度类别:高层建筑建筑面积:46074㎡地上层数:27层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:34张设计时间:2013设计内容:空调,通风,防排烟冷热源:市政热网,电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统,空气-水系统水系统:复式泵,定流量,变流量,异程式送风方式:散流器送风节点大样:风机盘管,空气处理机组项目位置:浙江资料目录li 设计施工说明 li 地下一层消防、空调平面图(风管) li 地下一层空调平面图(水管) li 防排烟系统原理图 li 空调冷热源系统流程图 li 空调水系统竖向流程图 li 空调机组标准配管图 li 风机盘管标准配管图内容简介一、 工程概况:本工程为杭州某商务大厦,建筑面积约46074平方米地上27层地下1层地下为设备用房、管理、及汽车库等;地上为会务、KTV、餐饮、客房及办公等。二、设计范围:本设计包括通风、空调及防排烟系统设计。
1. 空调冷热源:夏季空调冷源由冷冻机房内设置的3台412RT螺杆式冷水机组提供7°C/12°C的冷冻水。
2. 空调水系统:机房内冷系统采用二次泵系统热水采用一次泵系统主机侧定流量负荷侧变流量。空调水管系统最高工作压力1.1MPa。
3. 末端空调方式:大空间场所采用全空气低速风管系统,送风经空调机组过滤冷却(加热)处理后经风管送至各室,集中回风。小空间场所,采用卧式暗装风机盘管空调器。
4. 通风系统:地下汽车库设机械通风(排烟)系统平时低速排风火灾时高速排烟地下车库利用车道自然补风。
5. 防烟系统: 对防烟楼梯、前室及合用前室分别设置正压送风系统
6. 空调系统自控系统设计...... 编制于2013年图纸共34张。