[吉林]度假酒店暖通空调设计施工图设计说明:有建筑功能:酒店高度类别:多层建筑建筑面积:46451.19m2㎡地上层数:6层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:76张设计时间:2013设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:空气-水系统采暖系统:热水辐射水系统:同程式,异程式送风方式:侧面送风,散流器送风,条缝送风项目位置:吉林资料目录li 空调、采暖设计说明 li 图例 li 设备及材料表 li 暖通空调原理图 li 通风平面图 li 空调风系统平面图 li 空调水系统平面图 li 地热盘管平面图 li 制冷机房.换热站及锅炉房设备平面布置图 li 制冷机房.换热站及锅炉房设备配管平面布置图 li 剖面图(A-A B-B C-C D-D) li 管井大样图及系统图内容简介工程概况: 本工程位于吉林市总建筑面积约为46451.19m地上最高六层地下一层,建筑高度为27m。空调系统设计:
1.冷冻机房于地下室冷冻机房内空调系统采用螺杆式冷水机组加空调末端的系统型式。2.冷冻水系统酒店部分采用下供下回干管同程、立管异程系统裙房首层、二层采用环形同程系统地下一层为异程式系统。空调末端:宾馆客房部分采用风机盘管的系统型式各个房间可独立开关;各层公共区域采用吊顶空调机组加新风的系统型式。
3.酒店冷源采用电制冷冷水机组酒店选用三台制冷机考虑在一台制冷机故障的情况下另 外两台制冷机能够提供总冷负荷的80%
4.酒店冬季空调采暖热负荷为7747KW采用区域锅炉房做为空调采暖热源区域锅炉房供/回水温度为95/70℃;分别设置蒸汽锅炉。
5.本工程采暖设计型式大空间公共区域为下供下回干管异程式独立控制地面辐射采暖系统。 编制于2013年图纸共76张。