第一高楼空调通风初步设计图纸(设计说明详细)..dwg
内容介绍
[云南]第一高楼空调通风初步设计图纸(设计说明详细)设计说明:有建筑功能:办公,商业,宾馆,酒店,娱乐,其他高度类别:高层建筑,超高层建筑建筑面积:190244㎡地上层数:57层地下层数:4层图纸深度:方案(初设图)图纸张数:74张设计时间:2014设计内容:空调,通风,防排烟冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统水系统:单式泵,复式泵,定流量,变流量,四管制,同程式,异程式项目位置:云南资料目录li 暖通初步设计说明 li 主要设备参数表 li 防排烟系统图 li 制冷机房空调水系统图 li 地区换热机房空调水系统原理图 li 酒店空调水系统原理图 li 塔楼办公多联机系统原理图 li 塔楼办公空调水系统原理图 li 空调通风平面图 li 防排烟平面图内容简介稿件为云南地标性超高层建筑空调通风初步设计图纸;由国内顶级设计院设计。该项目建成后将成为集铂金五星级酒店、公寓式酒店、五A级写字楼、酒店式公寓、城市核心商业、休闲娱乐等功能于一体的综合性建筑并成为云南第一高楼。项目分为南北二区其中南区总建筑面积190244㎡其中地上152728㎡地下37516㎡南区塔楼主体结构屋面263.8米(含建筑室内外高差)、裙楼27.35米(含建筑室内外高差)地上57层(含4层裙房)、地下4层。设计内容:该项目南区除电信运营商机房以外的通风、厨房排油烟、空调和防排烟系统。 空调水系统:
a.大楼总高度为273.65m屋面高度为263.8m。为降低空调设备和管道配件的工作压力除五层板式换热器设于水泵入口端外其它电动冷水机组、板式换热器均设于水泵出口端。除工作压力小于1.6MPa的系统外其他系统管路和配件的公称压力均按2.5MPa考虑;
b.裙房及塔楼低区办公空调水系统拟采用二管制冷水供、回水温度为7/13℃空调热水供、回水温度为60/50℃。办公空调冷热水系统拟采用开式膨胀水箱定压膨胀水箱设于18层;
c.根据酒店管理公司要求酒店空调水系统采用四管制。冷、热水系统分别设置各房间可根据需要供冷或供热。酒店低区(地下室酒店后场和裙房)冷水供、回水温度为5/11℃酒店高区(46F及以上)冷水供、回水温度为8/14℃;空调热水供、回水温度均为60/50℃。酒店冷、热水系统分别采用开式膨胀水箱定压冷、热水膨胀水箱分别设于6、46层和屋面;
d.办公空调冷热水系统拟采用一次泵变流量系统;酒店空调冷水系统拟采用一次泵定流量、二次泵变流量系统酒店空调热水系统拟采用一次泵变流量系统;
e.各空调水系统竖向拟采用下供上回的同程式系统。除风机盘管机组环路外其他空调水系统水平方向均采用异程式。为使系统各环路的阻力保持基本一致办公和酒店所有新风处理机组和空气处理机组的冷、热水回水支管均设置压差控制电动二通调节阀;各风机盘管机组冷、热水回水干管上均设置静态平衡阀。
……
编制于2014年图纸共74张。