大型商住楼暖通空调全套施工图(知名设计院)..dwg

投稿: monto 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[北京]大型商住楼暖通空调全套施工图(知名设计院)设计说明:有建筑功能:住宅,办公,商业高度类别:高层建筑建筑面积:130000㎡地上层数:12层地下层数:4层图纸深度:施工图图纸张数:73张设计时间:2013设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,动力,机房冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器空调系统:空气-水系统,制冷剂系统送风方式:散流器送风节点大样:制冷机组,管道支吊架项目位置:北京资料目录li 暖通施工图设计说明 li 暖通空调图例 li 通用大样图 li 主要设备表 li 空调冷、热源系统原理图 li 空调通风、防排烟系统图 li 空调管道系统图 li 地下四层1段空调通风平面图 li 办公机房层空调通风及管道平面图 li 首层空调水管道平面图 li 人防暖通说明、设备表、图例 li 人防通风机房大样图 li 制冷机房大样图内容简介一、项目概况:
  1.工程名称:xxC-11地块公建混合住宅项目甲2#、3#、4#、5#及D3#地下车库;
  2.总建筑面积:129239.50平方米。其中地上建筑面积74442.71平方米;地下建筑面积54796.77平方米。地上12层地下4层建筑高度59.99米结构顶板高度59.49米。
  二、设计范围:
  1 空调采暖通风
   商业部分采用冰蓄冷+基载主机承担空调冷负荷;办公部分采用分体多联空调系统承担室内冷负荷风冷冷水机组承担新风冷负荷。冬季由本项目西侧住宅地块的区域锅炉房提供热源。
  2 动力(制冷机房)
  (1)冷水机组
   商业部分采用中央空调集中冷源系统制冷机房设置在B4层。采用冰蓄冷+基载主机作为空调冷源。系统设有2台625RT的离心式双工况冷水机组设置2台基载制冷机组(经计算影院区峰值冷负荷为635kW)R134a环保制冷剂。
  (2)开式冷却塔
   冷却塔设置与冷机一一对应一共设置4台冷却塔(2大2小分别与双工况制冷机和基载机组容量对应);冷却水供回水温度为32/37°C。
  3 空调末端设备:
   消防控制室、IT机房、各机房值班室等区域分别设置独立分体空调系统主要采用集中新风处理+室内末端设备的空调方式。其中集中新风处理设备分为普通新风机组(PAU)和新风热回收机组(HRU)两种;室内末端设备分为吊装式空调机组(CAU)和风机盘管(FCU)两种。
  4 通风设计:平时按照汽车库设置机械通风系统排风按照每小时六次换气设置进风按照每小时五次换气考虑。 机械排烟按照每小时六次换气设置。   编制于 2013年共73张图纸。

下载地址

进入下载页
文件大小
264.90MB
上传作者
monto
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息