电子厂房空调设计施工图..dwg
内容介绍
[广州]电子厂房空调设计施工图设计说明:有建筑功能:工业建筑高度类别:多层建筑建筑面积:34611.8㎡地上层数:4层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:21张设计时间:2011设计内容:空调,通风,机房,其它冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:空气-水系统水系统:双管制,同程式,异程式送风方式:散流器送风节点大样:管道支吊架项目位置:广东资料目录li 图纸目录 li 空调工程施工图设计施工总说明 li 空调主设备参数明细表 li 空调风管平面图 li 空调水管平面图 li 空调电控平面图 li 天面水塔及水管平面图 li 地下一层空调主机房平面图 li 空调水系统原理图 li 主机房电控系统图 li 空调末端电控系统图 li 风水管施工大样图内容简介一、工程概况:本工程属丙类厂房建筑面积34611.8平方米建筑高度为19.75m。地下1层地上4层。地下层为设备房地上层为车间等用房。二、一~四层集中空调系统设计
1. 主机房系统:选用2台1385.5KW的水冷螺杆式冷水机组设于地下室制冷机房内并预留一台主机位置。
2. 冷冻水泵:选取三台冷水循环泵二用一备同时预留一台冷冻水泵位置。
3. 冷却水泵:选取三台冷水循环泵二用一备同时预留一台冷却水泵位置。
4. 冷却塔:选取2台循环水量为400m /h冷却塔设于屋顶。
5. 空调风管系统:a、采用空调风柜加新风的空调系统;b、送风口采用方形散流器回风口采用消声回风百叶。
6. 冷冻水系统:a、冷冻水由设于地下室冷冻机房内的冷水机组供给供回水温度为7°C/12°C。冷冻水管系统采用双管水平异程、立管同程式循环系统。各立管最高点、局部最高设放气阀。