大型商务中心空调通风设计全套施工图200张(著名院水蓄冷系统)..dwg
内容介绍
[上海]大型商务中心空调通风设计全套施工图200张(著名院水蓄冷系统)设计说明:有建筑功能:办公,商业,其他高度类别:高层建筑建筑面积:153182㎡地上层数:9层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:200张设计时间:2011设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,动力,其它冷热源:电动压缩式冷水机组,空气源热泵,蓄冷(热)系统空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统全空气系统:变风量,定风量水系统:单式泵,复式泵,定流量,变流量,双管制,四管制,闭式送风方式:侧面送风,散流器送风,孔板送风,其他节点大样:风机盘管,制冷机组,空气处理机组,管道支吊架项目位置:上海资料目录li 通风和空调工程设计说明 li 通风和空调工程施工说明 li 通风和空调工程节能设计说明 li 空调通风图例 li 主要设备表 li 数据中心水系统图 li 办公水蓄冷系统图 li 锅炉房油路系统原理图 li 消防系统图 li 空调水系统图 li 冷媒管配管系统图 li 排风原理图 li 变电站通风系统图 li 地下一层空调通风风管总平面图 li 地下一层空调水管总平面图 li 空调通风风管平面图 li 空调水管平面图 li 空调冷媒管平面图 li 屋顶层空调通风平面图 li 连廊空调通风平面图 li 消防风管平面图 li 冷冻机房水管详图 li 蓄冷水槽水管详图 li 锅炉房详图 li 风机盘管、空调箱接管示意图 li 风机盘管送回风口尺寸表 li 风管安装详图 li 空调箱吊装示意图 li 水管安装详图 li 风机及管道隔声隔振详图 li 水平消声弯头及静压箱构造示意图 li 油罐供油平面图 li 自控原理图内容简介稿件为上海某大型商务中心空调通风设计全套施工图由国内某知名设计院设计。项目总建筑面积153182m2地下建筑面积43670m2地下设计一层主要为各类设备用房、汽车停车库及辅助用房等。地上共有5栋建筑西地块#1楼数据中心层数8层高度40.0米; 西地块#2楼和东地块#3楼业务处理中心层数9层高度40.0米;东地块#4楼裙房为培训中心和食堂主楼为值宿区层数9层高度37.7米; 地块南侧#5楼为三幢专家楼层数3层高度14.7米。 设计范围:1.整个大楼房间的舒适性空调设计;
2.整个大楼通风和防排烟设计;
3.全年机房及配套用房的恒温恒湿空调以及新风系统设计由数据中心专业设计公司设计本设计是为数据中心提供冷源的供冷系统以及冷冻机房的设计冷冻水管接至精密空调机房立管三通后的第一个阀门;待机房设计后完善。
4.数据中心机房气体灭火后排风系统由数据中心专业设计公司设计。
5.厨房、洗衣房等的通风设计由专业公司设计本设计只预留通风管井。 空调水系统:
1.数据机房空调水系统采用一次泵定流量系统。为安全考虑设置两条管路可互为备用。机房空调机组为干工况运行不设再热盘管和加湿器。机房空调机组依据10-18℃的冷冻水供回水温度选型,承担全部的显热负荷……
2.业务处理中心、培训中心空调水系统采用四管制闭式异程循环系统业务处理中心外区及走廊的风机盘管采用局部冷热水两管制方式。空调冷冻水采用二次泵系统其中一次泵采用定流量运行二次泵采用变流量运行分别供东部和西部。热源由数据中心带热回收机组提供设置真空锅炉备用也是采用二次泵系统一次泵定流量运行二次侧水泵采用变流量运行……
3.冷热水系统采用平衡阀平衡系统水量采用闭式膨胀罐定压补水。
…… 编制于2011年图纸共200张。
下载地址
进入下载页
文件大小
74.78MB
上传作者
不贵图
文件类型
..dwg