超高层商业国际广场暖通全套图纸(大样图丰富150米)..dwg

投稿: monto 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[成都]超高层商业国际广场暖通全套图纸(大样图丰富,150米)设计说明:有建筑功能:办公,商业,餐饮高度类别:高层建筑建筑面积:85241.97㎡地上层数:37层地下层数:5层图纸深度:施工图图纸张数:73张设计时间:2012设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,动力,机房冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉,空气调节器空调系统:全空气系统,空气-水系统全空气系统:定风量送风方式:散流器送风节点大样:冷却塔,风机盘管,制冷机组,空气处理机组项目位置:四川资料目录li 图纸目录 li 设计说明 li 图例 li 办公主要设备 li 系统图(空调及新风、办公楼空调水、排风、排烟、制冷机房、热力、) li 排烟通风平面图 li 空调通风及防排烟平面图 li 空调水平面图 li 机房大样图(空调、新风、排风) li 避难层风机房大样图 li 避难层空调板换间房大样图 li 5层层面冷却塔布置大样图 li 负二层锅炉房大样图 li 负五层制冷机房大样图 li 风机盘管安装大样图内容简介一、工程概况
  本工程地块位于四川省成都市建筑高度:149.50米(自室外地坪算起至屋面板)集甲级字楼、名品商店、餐饮娱乐等为一体的配套齐全的商务办公楼地上商业建筑面积:11132.46平方米地下商业建筑面积:1969.9平方米办公建筑面积:50729.95平方米物业管理用房建筑面积:172.87平方米地下车库建筑面积:16263.78平方米消防避难区面积:536.53平方米地下设备用房建筑面积: 4418.16平方米 。建筑面积85241.97㎡ 地上共37层:1-5层为高端商业、6-37层为甲级写字楼。
  二、设计范围:
  1.本工程施工图设计包括以下内容:
  (1). 冷热源
  (2). 空调、采暖、通风
  (3). 防排烟及通风系统
  (4). 热能动力
  (5). 自动控制要求
  三.空调系统方案
  1 系统形式:采用集中空调系统并按高区、低区、商业分区布置。
  2.冷热源:空调总冷负荷约为8310KW设3台离心式水冷冷水机组,并配有1台螺杆机组(以适应小负荷的运行要求);采暖总热负荷约为3759KW选用2台燃气真空热水锅炉,作为冬季办公楼与商业空调使用。
  3.空调水系统:采用一次泵定流量二次泵变流量。办公高低区和商业均采用两管制异程式供水系统,冬、夏天通过未端电动阀和电动阀组转换供冷或供热。
  (1).水系统分区及水温:水系统竖向采用二个压力分区高区换热机组置于主楼21层。空调冷冻水供回水温度:一次水为6/11℃二次水高区为7/12℃空调采暖供回水温度:一次水为60/50℃二次水高区为55/45℃。
  (2).冷却水系统:冷却塔均采用配置变频调速风机的超低噪音冷却塔冷却水供回水温度为32/37℃,冷却水处理采用化学药剂法和旁滤法。
  (3).空调冷凝水:采用间接排水就近排入拖布池和地漏。
  (4).空调水系统:采用开式膨胀水箱定压补水膨胀水箱高于系统最高点1.5m并设置水位控制器以控系统补水泵的启停。
  4.空调风系统:
  (1).办公大堂、商业、餐厅等大空间:采用定风量一次回风单风机的全空气系统+排风系统过渡季可全新风运行新风量不小于送风总量的50%。
  (2).办公区:采用风机盘管加新风空调系统。新风采用竖向系统分别在5层21层避难层、屋顶层设送风机通过竖井内的风管将新风送至各层办公各层设一台新风机组供本层办公区的新风新风送风机在集中设置。
  (3).物管用房等小空间:采用风机盘管加新风空调系统。
  (4).变配电室:机械排风机械送风微正压运行。
  (5).中心机房、楼宇自控、保安监控机房及消防控制中心等电气用房(全天值守) 采用单独分体式空调机组形式。
  (6).电梯机房采用单冷型分体空调机。
  5.另外还包括空调系统自控,防排烟系统节能环保管道材料及保温设计负荷计算等。   编制于2012年图纸共73张。

下载地址

进入下载页
文件大小
18.30MB
上传作者
monto
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息