高层办公楼暖通空调设计施工图(知名设计院)..dwg
内容介绍
[新疆]高层办公楼暖通空调设计施工图(知名设计院)设计说明:有建筑功能:办公,商业高度类别:高层建筑建筑面积:54000㎡地上层数:16层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:73张设计时间:2011设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,机房冷热源:市政热网,溴化锂吸收式机组空调系统:全空气系统,空气-水系统采暖系统:散热器供暖,热水辐射,热空气幕全空气系统:单风道水系统:同程式送风方式:散流器送风节点大样:冷却塔,水泵,空气处理机组项目位置:新疆资料目录li 图纸目录 li 空调、通风设计统一图例 li 空调、通风施工图设计总说明 li 空调通风施工总说明 li 主要设备一览表 li 地下一层空调通风平面图 li 空调风管平面图 li 空调水管平面图 li 通风平面图 li 地下室制冷机房管道布置图 li 地下室制冷机房剖面图 li 屋面冷却塔管道布置及剖面图 li 屋面冷却塔设备基础布置图 li 空调水系统图 li 换热系统原理图 li 通风、消防系统原理图 li 地下室车库通风系统原理图 li 空调系统控制原理图 li 空调机房大样图内容简介工程概况:本工程为某办公楼的商务中心总建筑面积约为5.4万平方米由科研办公楼组成其中1-3层为裙房部分4-16层为办公楼建筑高度69.9m。地下设一层地下室建筑面积15908.65m„共设置8个防火分区;地下层为汽车库、设备用房、人防等。制冷机房设在地下一层第四防火分区采暖用换热站设在地下一层第四防火分区。均为新建工程。1、本专业设计范围为:
a.空调:办公楼设空调系统为吊顶风机盘管加新风系统。
b.采暖:办公楼设空调采暖系统首层入口为热风幕系统车库及裙楼楼梯间为散热器
采暖系统中庭及大堂区域为低温热水地板辐射采暖辅助空调采暖的方式。
c.制冷机房设于地下一层夏季供7°—12°C空调冷冻水。
d.防烟楼梯间及前室加压送风内走道排烟卫生间及电梯机房排风。
e.地下室及地下汽车库送、排风及消防排烟、补风。
2、冷源
根据建筑负荷特点本工程制冷主机采用2台1582kw和1台1044kw的蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组。
3、空调水系统
(1)根据本工程建筑的特点将冷冻水分为4个系统。空调冷冻系统采用变频水泵;空调冷却水系统不设变频水泵。
(2)办公楼空调水系统采用同程布置。
(3)空调冷冻、冷却水泵均设置备用泵;配用超低噪声横流式方型冷却塔3台放置塔楼
(4)夏季空调系统及冬季采暖系统均采用膨胀罐定压系统。
空调风系统包括:
采用空气处理机组的低风速单风道全空气系统;
采用风机盘管加新风的空调系统。
另外还有采暖设计、通风设计、空调通风自动控制系统设计、防排烟系统设计、节能环保设计等。
编制于2012年图纸共73张。
下载地址
进入下载页
文件大小
11.34MB
上传作者
河北小伙
文件类型
..dwg