内容介绍
[安徽]商业楼暖通空调设计施工图设计说明:有建筑功能:商业高度类别:多层建筑建筑面积:171523.8㎡地上层数:6层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:30张设计时间:2013设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房冷热源:溴化锂吸收式机组空调系统:全空气系统全空气系统:单风道水系统:单式泵,变流量,双管制,同程式送风方式:侧面送风,散流器送风节点大样:冷却塔,水泵,制冷机组,空气处理机组项目位置:甘肃资料目录li 设计施工说明 li 主要设备材料表 li 防排烟系统原理图 li 屋顶正压送风机排烟风机安装示意图 li 立式空气处理机配管图 li 空调立管系统图 li 制冷机房详图 li 分、集水器大样 li 空调水系统流程图 li 制冷机房通风风管平面图 li 制冷机房设备基础定位图 li 屋面冷却塔详图 li 冷却塔设备基础示意图 li 负一层水管平面图 li 屋顶设备平面图 li 地下一层空调及防排烟系统平面图 li 空调机房大样图内容简介工程概况:本工程位于合肥市地下一层地上六层其中地下一层建筑功能为商场、设备用房等地上一~六层建筑功能为商场总建筑面积为171523.8m2。设计内容:中央空调空调系统设计。机械通风系统设计防排烟系统设计。冷、热源系统设计。
1.冷源设计:选用四台制冷量为4652kw的溴化锂直燃机组冷冻水供回水温度为7/12℃。冷却塔选用四组方形超低噪音横流冷却塔冷却塔与机组容量相应配置置于顶层屋面。
2.空调系统设计:商场采用全空气空调系统空气处理机采用卧式柜式空气处理机室内气流组织形式为上送上回。新风量按人员新风标准设计并同时设有机械排风系统排风量为新风量的85%过渡季节全新风运行。
3.空调水系统:本工程采用两管制、一次泵闭式循环水系统末端变流量。空调水系统管路采用水平及竖向均同程式系统......编制于2013年图纸共30张。