知名超高层大厦空调通风设计全套施工图104张(大院图纸冰蓄冷系统)..dwg

投稿: 三秋树木 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[深圳]知名超高层大厦空调通风设计全套施工图104张(大院图纸,冰蓄冷系统)设计说明:有建筑功能:办公, 商业, 其他高度类别:高层建筑, 超高层建筑建筑面积:90733.47㎡地上层数:39层地下层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:104张设计时间:2012设计内容:空调, 通风, 防排烟, 冷热源, 机房, 人防冷热源:电动压缩式冷水机组, 蓄冷(热)系统空调系统:全空气系统, 空气-水系统全空气系统:变风量, 定风量水系统:单式泵, 变流量, 双管制, 异程式节点大样:冷却塔, 集分水器项目位置:广东资料目录li 图纸目录 li 通风空调设计说明 li 图通风空调通用图例 li 主要设备及材料表 li 地下室及裙房通风防排烟系统原理图 li 塔楼通风防排烟系统原理图 li 塔楼通风空调原理图 li VAV空调自控原理图 li 中央制冷站原理图 li 裙房及地下室水系统原理图 li 塔楼空调水系统原理图 li 风机及风机盘管安装详图 li 通风空调平面图 li 空调水管平面图 li 屋顶机房通风空调平面图 li 制冷机房设备布置详图 li 换热站放大平面 li 裙房屋面冷却塔大样图 li 空调机房大样图 li 裙房屋面风机房大样图 li 人防通风设计说明 li 系统图及设备材料表 li 地下三层平时通风平面图 li 地下三层战时通风平面图 li 人防口部大样图内容简介稿件为国内某知名企业总部办公大楼空调通风及地下室人防设计全套施工图纸由国内某知名设计院设计。该项目主要由一座办公主塔楼、裙房及地下室组成。总占地面积5995.14m2;总建筑面积90733.47m2其中地上计容建筑面积75994.37m2地下建筑面积14739.10m2。地上部分面积包括研发办公面积约70910m2配套商业面积1000m2核增建筑面积4084.37m2。办公主塔楼为39层主体高181.20米;商业裙房为4层高21.600米;设3层地下室,主要为设备房和车库其中地下三层设有两个人员掩蔽所。   设计范围:该大厦的中央空调系统、通风防排烟系统设计地下室人防通风设计。包含制冷机房、换热机房设计以及VAV空调自控系统设计。裙房及塔楼办公冷源采用冰蓄冷空调系统。   空调风系统设计:
  (1)厨房设置集中油烟罩排风设备每个厨房炒菜区设独立直流式空调系统均将室外空气冷却降温至28℃相对湿度90%……
  (2)裙房大堂、多功能厅采用定风量全空气系统空调机组设置于空调机房间内以满足隔离噪声便于维修等要求……
  (3)塔楼办公层均采用VAV变风量系统每层设两台变风量机组末端采用单风道VAV-box箱。塔楼部分的新风系统采用变风量设计……
  (4)小商铺、小型功能用房均采用风机盘管+新风系统.
  (5)为提供本项目良好的空气品质设计中定风量及变风量组合式空气处理机、新风机组及全热交换机组均设置初中效过滤段及光氢离子体空气净化装置……   编制于2012年图纸共104张。