酒店办公建筑暖通空调全套设计施工图纸(游泳池、冷热源机房、空调自控)..dwg

投稿: 中南雅雅 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[新疆]酒店办公建筑暖通空调全套设计施工图纸(游泳池、冷热源机房、空调自控)设计时间:2012设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源冷热源:市政热网,电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:全空气系统,空气-水系统采暖系统:热水辐射全空气系统:定风量水系统:单式泵,变流量,双管制,同程式,异程式节点大样:风机盘管,制冷机组,空气处理机组,管道支吊架特殊系统:恒温恒湿系统项目位置:新疆设计说明:有建筑功能:办公,宾馆,酒店,娱乐,餐饮高度类别:高层建筑建筑面积:103452.1㎡地上层数:23层地下层数:1层图纸深度:扩初图图纸张数:84张资料目录li 图纸目录 li 图例 li 通风空调设计说明 li 通风空调施工说明 li 主要设备及材料表 li 办公楼夏季空调制冷系统原理图 li 酒店夏季空调制冷系统原理图 li 酒店蒸汽锅炉系统原理图 li 办公楼/酒店采暖及生活热水锅炉系统原理图 li 办公塔楼空调水系统示意图 li 酒店裙楼、塔楼空调水系统示意图 li 裙楼、办公塔楼空调风系统示意图 li 酒店塔楼空调风系统示意图 li 加压送风系统示意图 li 机械排烟系统示意图 li 防排烟系统平面图 li 通风及空调风系统平面图 li 空调水系统平面图 li 地下室制冷、锅炉、换热设备房布置平面 li 地下室制冷、锅炉、换热设备基础平面 li 制冷、锅炉房剖面 li 地下室锅炉房烟管布置平面 li 地暖采暖系统图 li 地下车库采暖平面图 li 地下室泳池地暖平面布置图 li 地下室泳池地暖水管平面图 li 首层大堂地暖平面图 li 首层大堂地暖水管平面图 li 首层全日餐厅地暖平面布置图 li 首层全日餐厅地暖水管平面图 li 恒温恒湿泳池通风空调设计说明 li 地下室恒温泳池空调系统图 li 地下室泳池空调风管水管平面布置图 li 空调末端接管详图 li 空调风系统设备自控原理图 li 空调水系统设备自控原理图 li 空调系统显示及控制模式表 li 空调水管、风管安装大样图 li 通风空调设备安装大样图内容简介稿件为新疆某广场酒店办公建筑采暖、空调、通风设计全套图纸;项目地下一层地上分别为22层办公楼和23层酒店B栋为一座甲级办公楼C座为一座集住宿、会议、餐饮、娱乐等为一体的高级商务酒店。该项目总建筑面积约103452.1m2其中地下室为设备房和车库面积共约12261.63m2办公楼(3~22层)建筑面积约:35049.64m2酒店(3~23层)建筑面积约:55294.85m2;地上1、2层为酒店用裙楼1~2层间局部有夹层酒店客房475间总建筑高度分别为B栋办公楼:98.8米C栋酒店:98.8米;本建筑为一类高层建筑耐火等级为一级。   设计范围:
  1、各功能区的中央空调及采暖系统。
  2、各功能区的平时通风系统。
  3、各功能区的消防防排烟系统。
  4、恒温恒湿泳池设计。   空调系统:
  2.1、本项目采用一次泵变流量系统。水泵根据最不利环路供回水管末端之间的压差值(该压差值应在现场进行整定)实施变频控制供回水总管之间设置压差旁通阀。
  2.2、本项目按甲方要求办公楼、酒店及裙楼空调水系统均采用2管制。由于本项目各功能区布置比较分散酒店及办公楼标准层冷冻水及采暖水系统采用同程系统裙楼部分冷冻水及采暖水系统采用异程系统……
  2.3、在酒店和办公楼均采用囊式气压罐定压补水装置以实现整个水系统的补水定压。
  2.4、酒店客房、办公楼采用风机盘管加新风系统。新风经过顶层的排风进行预冷(热)处理后由横向管道输配至每个客房新风竖管……
  2.5、大堂、全日餐厅、宴会厅等大空间采用低风速全空气空调系统过渡季节时全新风运行……
  2.6、大堂、全日餐厅、宴会厅等大空间采用定风量空调机组加排风机调节新风和回风阀的开度用室外空气焓值来控制调节新风和排风的风阀的开度……
  2.7、风机盘管由DDC控制功能包括联网、切换运行模式及遥控室温设定等以利酒店中央管理系统能直接监控客房风机盘管……   编制于2012年图纸共84张。

下载地址

进入下载页
文件大小
15.35MB
上传作者
中南雅雅
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息