医药厂房净化空调系统设计全套施工图纸(大院设计含英文注释)..dwg

投稿: 少数期待 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[上海]医药厂房净化空调系统设计全套施工图纸(大院设计,含英文注释)设计说明:有建筑功能:工业建筑高度类别:多层建筑建筑面积:11625㎡地上层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:63张设计时间:2013设计内容:空调,通风,洁净,防排烟,冷热源,动力,机房冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统洁净等级:千级,万级,十万级全空气系统:变风量,定风量送风方式:旋流风口送风项目位置:上海资料目录li 设计与施工说明 li 主要设备材料表 li VAV和CAV性能参数表 li 须通风工艺设备表、通风机设备表 li 空调器构件表 li 空调系统图 li 一般通风系统、机械排烟系统原理图 li 空调冷热水系统流程图 li 空调系统分区图 li 压力分布和气流流向图 li FFU、风口布置平面图 li 送风管平面图 li 回风管平面图 li 防排烟、排风平面图 li 屋面设备、风管平面图 li 空调机房设备布置平面图 li 空调机房空调风管平面图 li 空调机房通风风管平面图 li 空调机房空调水管平面图 li 空调器接管示意图、洁净区剖面图 li 剖面详细图内容简介稿件为上海某医用橡胶制品公司新建胶塞厂房项目主厂房通风、防排烟、空调及净化空调系统设计施工图纸。厂房共两层建筑面积11625m2层高7.00m+5.00m。本建筑生产火灾危险性类别:丙类;建筑耐火等级二级。   通风、防排烟系统:本次设计共设计了21个通风系统其中除尘系统1个;工艺排风系统6个;一般排风系统10个;补风系统2个;事故排风系统1个;排烟系统1个。   空调、净化以及房间正压控制:本次工程共设置2个新风空调机组以及12个净化空调系统。针对与不同的生产区域分别设置了单独的空调系统来负担各个区域的温湿度、洁净度控制。洁净度为B级要求的区域洁净区采用循环空调机组+FFU上送下侧回的气流组织形式;洁净度为C级要求的区域房间换气次数按25次计算采用高效旋流送风口(H14)下侧回风的气流组织形式;洁净度为D级要求的区域房间换气次数按20次计算采用高效旋流送风口(H14)回风采用旋流回风口,顶送顶回方式……   编制于2013年图纸共63张。