环球金融中心空调通风设计施工图500张(地标建筑顶级院设计)..dwg
内容介绍
[上海]环球金融中心空调通风设计施工图500张(地标建筑顶级院设计)设计说明:有建筑功能:办公,商业,宾馆,酒店,其他高度类别:高层建筑,超高层建筑建筑面积:380000㎡地上层数:101层地下层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:500张设计时间:2006以前设计内容:空调,通风,防排烟冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统,空气-水系统全空气系统:变风量,定风量水系统:双管制,四管制送风方式:侧面送风,散流器送风,孔板送风,喷口送风,其他项目位置:上海资料目录li 空调通风设计及施工说明 li 空调通风图例 li 主要设备材料表 li 空调通风风口表 li 空调风管系统原理图 li 通风系统原理图 li 防排烟风管系统原理图 li 冷冻水系统原理图 li 空调水系统原理图 li 空调水管组合管系统图 li 空调水管平面图 li 空调风管平面图 li 防排烟平面图 li 综合管线布置平面图 li 综合管线剖面图内容简介稿件为上海地标建筑环球金融中心空调通风设计施工图纸;由美国知名事务所与国内顶级设计院设计。大楼高492米地上101层地下3层为目前中国最高建筑建筑面积约38万平米。大厦主要由商场、办公楼及酒店构成。 设计内容:大楼的空调、通风、防排烟系统设计(冷热源设计不在此次设计范围内) 空调风系统:(1) 办公室空调区采用单风道变风量空调方式周边区另设4管制立式风机盘管。
(2) 每12层设置集中式新风系统(含新风加热装置)和排风系统向各层空调系统补充新风并且排风排风系统火灾时兼作排烟系统。
(3) 入口大厅、店铺通道采用地板送风空调方式。
(4) 宾馆公共部分各区域设定风量空调系统周边区另设4管制卧式风机盘管。
(5) 会议室采用单风道变风量空调方式, 周边区另设4管制卧式风机盘管。
(6) 宾馆客房采用4管制风机盘管加新风空调系统管理部采用4管制风机盘管加新风空调系统。
(7) 厨房采用采用全新风空调送风系统。
(8) 警备室、锅炉监控室采用风机盘管加新风空调系统防灾中心采用分体柜式空调系统。
(9) 电气室、电梯机房采用通风换气加供冷专用空调机。
(10) 观光设施采用地板送风空调系统周边区地板下有冬季防冷气流用的暖气片。 编制于2005年图纸共500张。