218米商务中心空调通风设计施工图100张(50层大样图多)..dwg
内容介绍
[深圳]218米商务中心空调通风设计施工图100张(50层大样图多)设计说明:有建筑功能:办公,商业,其他高度类别:超高层建筑建筑面积:119398㎡地上层数:50层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:100张设计时间:2006以前设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,人防冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统,空气-水系统水系统:双管制,同程式送风方式:侧面送风,散流器送风,喷口送风,其他节点大样:冷却塔,水箱,管道支吊架项目位置:广东资料目录li 空调通风设计说明 li 通风空调安装施工说明 li 图例及设备材料表 li 防排烟系统图 li 空调水系统流程图 li 空调机房布置详图 li 制冷机房布置详图 li 冷却塔布置详图 li 冷却塔系统图 li 空调通风平面图 li 空调水平面图 li 空调管道布置剖面图 li 地下室人防设计施工说明 li 地下室通风平面图 li 人防口部通风布置详图 li 人防通风系统图 li 施工大样图内容简介稿件为深圳某超高层商务中心空调通风设计全套图纸本工程总建筑面积119398m2总建筑高度218m地上50层地下2层。其中空调面积约95000m2空调面积冷指标为170W/m2.本工程分三段设空调水系统:其中低区为地下一层~十八层制冷机房设在地下二层垂直总高度为84.65m;中区为十九~三十四层制冷机房设在十九层避难层垂直总高度为62.10m;高区为三十五层~五十层制冷机房设在三十五层避难层垂直总高度为62.7m。 设计内容:该大厦的的集中空调、通风及防排烟系统设计以及地下室人防设计。夏季设置舒适性空调冬季不采暖。 空调风系统:1.商场采用低风速全空气柜式空调机送风管上均设消声静压箱。办公门厅及小商场采用风机盘管加新风的方式……
2.中庭采用分层空调方式用低风速全空气组合式空调机.气流组织为喷口侧送风下侧回风方式……
3.5~50层办公室均采用风机盘管+新风的方式气流组织为上送上回方式…… 编制于2003年图纸共100张。