火车站地下商城空调通风设计施工图(大样图丰富)..dwg

投稿: 一样无忧 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[北京]火车站地下商城空调通风设计施工图(大样图丰富)设计说明:有建筑功能:商业,交通建筑建筑面积:37000㎡地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:42张设计时间:2006以前设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,机房冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统,空气-水系统项目位置:北京资料目录li 暖通空调工程施工图设计说明 li 空调、通风工程安装通用说明 li 材料设备表及图例 li 防排烟系统示意图 li 空调水系统流程图 li 空调机房平面布置图 li 空调主机房剖面图 li 楼梯加压送风平面图 li 通风平面图 li 水管平面图 li 风机房大样图内容简介稿件为北京某大型火车站地下室空调通风设计全套施工图纸本工程地下共两层地下二层功能区域为东西两端为车库北面一条社会车辆行车通道南端为设备用房其余部分为商业。地下一层功能区域为中间两条火车站出入通道其余部分为商业区。
  设计内容:地下车库、设备用房、商业区域通风排烟商业区域暖通空调设计(采暖热交换站由专业公司设计)。
   本工程商业面积为35000m2设备用房面积为2100m2。空调/采暖计算冷/热负荷分别为:6460kW(1837RT)和3248kW(2793280kcal/h)。制冷选用3台水冷冷水机组两台离心式机组一台螺杆式机组。
   本工程商业各防火分区独立设计全空气系统新风由管井引入风机房回风经回风管进入风机房新风与回风混合后进入风柜经风柜的盘管冷却后由风机送至风口进入室内。新风管与回风管上设70°C防火调节阀根据季节需要调节新/回风比例(新风最大比例为60%)。排风系统设两台离心风柜夏季开小风量的一台过度季节开大风量的一台。设备用房冬季由风机盘管采暖。商业开敞处及车库入口处设热风幕。
  ……   编制于2006年图纸共42张。

下载地址

进入下载页
文件大小
46.58MB
上传作者
一样无忧
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息