34万平超高层知名集团总部全套暖通施工图218张(大院图纸绿色建筑详图多)..dwg

投稿: 宝宝 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[深圳]34万平超高层知名集团总部全套暖通施工图218张(大院图纸绿色建筑详图多)设计说明:有建筑功能:办公,商业,科研,娱乐,餐饮,其他高度类别:高层建筑,超高层建筑建筑面积:342548.61㎡地上层数:50层地下层数:4层图纸深度:施工图图纸张数:218张设计时间:2012设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,动力,机房,其它冷热源:电动压缩式冷水机组,空气源热泵空调系统:全空气系统,空气-水系统全空气系统:变风量,单风道水系统:单式泵,变流量,双管制,四管制,异程式送风方式:侧面送风,散流器送风,旋流风口送风,其他节点大样:冷却塔,水泵,风机盘管,制冷机组,空气处理机组,管道支吊架特殊系统:空调自控系统项目位置:广东资料目录li 图纸目录 li 暖通设计说明 li 暖通施工说明 li 图例及设备材料表 li 冷冻水机房水系统图 li 空调水系统原理图 li 空调风系统原理图 li 加压送风系统原理图 li 排烟系统原理图 li 空调通风控制原理图 li 制冷系统监控系统原理图 li 空调排风系统原理图 li 防排烟水管平面图 li 综合平面图 li 空调通风平面图 li 空调送风、新风平面图 li 空调回风、排风平面图 li 地台送风平面图 li 核心筒留洞图 li 制冷机房详图 li 制冷机房基础详图 li 冷却塔详图 li 冷却塔安装大样图 li 多功能厅池座剖面图 li 空调机房大样图 li 空调安装通用大样图 li 室内燃气供应设计及施工说明 li 燃气布置平面图 li 燃气管道系统图内容简介稿件为深圳某知名集团总部全套暖通施工图由国内某知名设计院设计项目绿色建筑目标及要求为LEED金奖国家绿色建筑二星级。项目主要功能为研发、商业、食堂、文体活动设施。总建筑面积为342548.61平方分为南北两座塔楼。其中南塔楼50层建筑高度为244.10米北塔楼39层建筑高度为193.15米。南北塔楼在一~五层相连形成裙房主要功能为大堂、展厅、餐厅(商业)等裙房建筑高度为35米;二十一~二十五层相连主要功能为健身、活动等员工配套设施;三十四层~三十七层相连主要功能为阅读、培训等研发配套设施。   设计范围:
  1. 大厦的舒适性空调系统及通风系统;
  2.不满足自然排烟条件的防烟楼梯间及消防前室的正压送风系统;
  3. 不满足自然排烟要求的内走廊、中庭等区域的机械排烟系统;
  4. 地下车库的通风及排烟系统;
  5. 地下设备房的通风及事故后排风系统;
  6. 公共卫生间、吸烟室及文印间的排气系统;
  7. 空调系统自动控制要求。   空调系统:
  1.冷热源:本大楼空调总冷负荷为31600千瓦冷源分高低区分别设置。低区1~25层空调负荷约5000冷吨高区26~50层空调负荷约4000冷吨分别采用6台离心式水冷冷水机组。IT机房专业所要求的空调总冷负荷约420冷吨,采用3台螺杆式水冷冷水机组。热源设置2台螺杆式水-水热泵机组供大楼生活用水……
  2.空调风系统:办公大堂、中庭、3层展厅、多功能厅、4、5层餐厅、健身房、篮球馆、羽毛球馆、乒乓球馆、图书馆及其大厅、阅览室、演播室、会议层的会议室及连接层的研发、办公采用一次回风单风机变风量全空气系统;送风方式上送上回标准层办公室送风方式下送上回。一二层的小商业文印间、吸烟室、卫生间、连接层需要空调的小房间等采用风机盘管加新风系统。室内泳池空调系统采用三集一体热泵机组……
  3.空调水系统:冷水系统采用一次变频泵变流量(VPF)系统空调水系统采用二管制异程式,采用动态平衡阀平衡系统的水量仅总办层采用四管制……   编制于2012年图纸共218张。
  