数据中心空调通风设计施工图纸(机房空调)..dwg

投稿: 萌baby 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[安徽]数据中心空调通风设计施工图纸(机房空调)设计说明:有建筑功能:办公,其他高度类别:多层建筑建筑面积:116680㎡地上层数:5层图纸深度:施工图图纸张数:33张设计时间:2012年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,其它冷热源:电动压缩式冷水机组,空气源热泵空调系统:全空气系统,空气-水系统水系统:单式泵,复式泵,定流量,变流量节点大样:冷却塔特殊系统:精密空调系统项目位置:安徽资料目录li 通风空调工程设计施工说明 li 通风空调工程图例及设备材料表 li 冷冻水系统图(冷源部分) li 冷冻水系统图(末端部分) li 风冷热泵水系统原理图 li 新风风路系统图 li 清空及排风系统图 li 冷冻站设备布置平面图 li 冷冻站设备基础平面图 li 冷冻站管道平面图 li 蓄冷罐室平、剖面图 li 空调通风平面图 li 空调水管平面图 li 机房管道综合剖面图 li 空调循环冷却水系统说明 li 空调循环冷却水系统原理图 li 冷却塔补水系统原理图 li 冷冻站循环冷却水平面图 li 冷冻站冷却水池给水平面图 li 屋面冷却塔及循环冷却水管、补水管平面图内容简介稿件为某国企数据中心空调通风设计施工图纸总建筑面积约为116680m2地上5层。其中数据机房25600m2发电机房5880m2监控中心2400m2。建筑层高为34.6m。
  设计内容:整个数据中心的空调通风系统设计数据机房的空调系统设计。
  机房新风系统:
  数据机房设有独立的新风系统新风量取保证人员最小新风量(40m3/人)需求和保证机房内最小正压要求(每小时0.8次换气量)二者的较大值。
  为了满足机房内的空气新鲜与稳定防止外界污染的空气渗入机房新风机设初、中效过滤器保证每升空气中大于或等于0.5μm的尘粒数应少于18,000粒。
  每层设新风机房使用带有叉流板的热回收的新风机组冬季先用机房热空气循环预热室外新风冬季新风预热的送风温度14℃不足的热量由风冷热泵机组补充将空气加热至37℃采用等焓线加湿(新风处理到18℃相对湿度78%)每台3600cmh机组的有效加湿量15kg/h湿膜加湿器设在新风机组内。
  夏季机组对新风降温除湿冷源使用风冷热泵机组将新风处理到室内露点温度降温除湿后的新风送入室内。新风机组风量为本层设计新风量的70%一台故障时另一台仍然可以满足系统70%的需求。
  ……   编制于2012年图纸共33张。