超高层双子塔楼暖通空调全套施工图纸(冰蓄冷空调自控绿色建筑)..dwg
内容介绍
[江苏]超高层双子塔楼暖通空调全套施工图纸(冰蓄冷空调自控绿色建筑)设计说明:有建筑功能:办公,商业,娱乐高度类别:超高层建筑建筑面积:200000㎡地上层数:44层地下层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:69张设计时间:2011设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,人防冷热源:电动压缩式冷水机组,蓄冷(热)系统空调系统:全空气系统,空气-水系统全空气系统:变风量,定风量水系统:四管制,同程式送风方式:侧面送风,散流器送风,孔板送风,其他项目位置:江苏资料目录li 设计说明 li 施工说明 li 暖通空调图例 li 设备材料表 li 空调水系统图 li 正压送风及排烟系统图 li 变风量末端、风机盘管监控系统图 li 四管制空气处理机组自控原理图(蒸汽加湿型) li 空调通风平面图 li 空调水管平面图 li 人防区战时通风平面图 li 人防区平时通风(排烟)平面图 li 冷冻机房平面图 li 机房详图内容简介稿件为江苏苏州某核心城市综合体暖通空调设计由国内顶级设计院设计。该建筑形态为双子塔楼东塔楼高164.8米共31层;西塔楼高230米共44层总建筑面积19.9万平方米。项目专为金融载体量身打造顶部设有交易层和高端会所是集商务办公、金融、商业为一体的5A超甲级写字楼。该建筑按国家绿色建筑二星标识标准设计建造为苏州打造绿色建筑的样板;整个建筑在绿色与节能上亮点颇多空调全部采用自动控制装置采用冰蓄冷技术利用峰谷电差价降低后期运营费用。在冷冻机房设置换热器在过度季或冬季利用冷却塔免费置换冷冻水供内区使用。通过设置新风、排风热回收装置最大限度利用能源。
设计内容:
1.裙房商业、餐厅、健身塔楼大开间办公的空调通风设计;
2.机电设备用房,后勤用房区域的降温通风设计;
3.地下汽车库公共厕所库房等区域的机械通风设计;
4.防、排烟设计及地下室人防通风设计。
空调设计:
1. 一层门厅、中庭等采用定风量全空气系统空调箱设置在B1层气流组织采用地板送风,集中回风的方式空调箱采用手(自)动变频.
2. 银行营业厅、健身房、舞厅等大空间场所采用定风量全空气系统,气流组织采用顶送顶回的方式。
3. 一、二层商业及咖啡厅采用风机盘管加新风的空调方式。
4. 塔楼标准层办公室采用变风量空调系统。内区采用单风道节流型末端外区采用并联型带热水盘管的风机动力型末端。气流组织采用方形散流器或爪式条型风口顶棚平送风。
……