超五星级大酒店暖通及动力全套施工图101张(国内顶级设计院含审图意见详图..dwg

投稿: 辩论队 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[福建]超五星级大酒店暖通及动力全套施工图101张(国内顶级设计院含审图意见详图多)设计说明:有建筑功能:宾馆,酒店,餐饮高度类别:高层建筑建筑面积:71283㎡地上层数:23层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:101张设计时间:2012设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,动力,机房冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:全空气系统,空气-水系统水系统:单式泵,变流量,四管制,同程式节点大样:集分水器,风机盘管,空气处理机组,管道支吊架项目位置:福建资料目录li 通风和空调工程设计说明 li 通风和空调工程施工说明 li 锅炉房工程设计施工说明 li 主要设备明细表 li 空调通风图例 li 防排烟系统原理图 li 通风、排风系统图 li 空调水管系统图 li 空调制冷系统原理图 li 锅炉汽水系统原理图 li 发电机及燃油系统图 li 主楼新风系统图 li 空调通风平面图 li 空调水管平面图 li 防排烟平面图 li 锅炉房设备平面图 li 锅炉房管道平面图 li 制冷机房、锅炉房剖面图 li 安装详图 li 空调机房大样图 li 压力管道设计、施工说明 li 蒸汽管道透视图 li 蒸汽管道平面布置图 li 管道保温结构示意图 li 管架及支座详图内容简介稿件为福建某超五星级大酒店暖通及动力全套施工图纸国内顶级设计院设计含审图意见。工程总建筑面积约为71283平方米。其中地下室16283平方米。该楼为高层建筑地下一层地上二十一层建筑总高92.6米。   设计内容:
  1)本酒店的锅炉房、空调冷、热源系统;
  2)中央空调系统;
  3)机械通风系统;
  4)防排烟系统;   冷热源:本工程空调冷负荷为7242KW夏季单位建筑面积的冷负荷指标为99w/m ;冬季空调热负荷5739KW,单位建筑面积热负荷指标为79W/m。冷源设备采用2台制冷量为2813KW的离心式冷水机组和1台制冷量为1407KW的热回收螺杆机组机组总装机容量为7033KW。热源设备采用3台蒸发量为4吨的蒸汽锅炉经三套换热量为2000KW的换热器制取冬季空调热水……   空调系统:大堂、接待大厅、演艺厅、商店、多功能厅、宴会厅、餐厅、报告厅、酒吧、贵宾接待等房间空间较大使用周期参差不齐负荷变化较大的场所采用低速风道全空气空调系统采用上送上回(或下回)的气流组织方式。除一层接待大厅和商店的空调机房设于二层以外其余区域的空调机房均设于本层内。除大堂外全空气系统的AHU风机采用变频控制。美容美发、KTV包间、管理办公室等一些独立的小房间、宾馆客房、套房(包括总统套房)等采用四管制风机盘管加新风的空调系统……   