超大型商业建筑群暖通空调全套施工图400张(3栋超高层47万平)..dwg

投稿: 中南雅雅 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[深圳]超大型商业建筑群暖通空调全套施工图400张(3栋超高层47万平)设计说明:有建筑功能:办公,商业,酒店,科研高度类别:高层建筑,超高层建筑建筑面积:470000㎡地上层数:43层地下层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:400张设计时间:2012设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,人防,其它冷热源:电动压缩式冷水机组,空气源热泵空调系统:全空气系统,空气-水系统水系统:单式泵,复式泵,变流量,双管制,异程式节点大样:冷却塔,管道支吊架项目位置:广东资料目录li 设计施工说明 li 图例及设备材料表 li 建筑能耗管理系统原理图及设计说明 li 冷热源空调水系统原理图 li 空调水系统原理图 li 中央空调节能控制系统图 li 空调通风系统末端控制原理图 li 空调新风、排风系统原理图 li 防排烟系统原理图 li 空调通风平面图 li 空调水管平面图 li 制冷机房平面图 li 制冷机房基础平面图 li 制冷机房剖面图 li 屋顶制冷系统组合平面图 li 屋顶制冷系统架空板平面图 li 屋顶制冷系统基础平面图 li 冷却塔布置平、剖面图 li 空调换热机房详图 li 空调机房详图 li 卫生间及弱电房通风详图 li 核心筒空调平面 li 人防通风设计说明 li 人防战时通风系统原理图 li 人防地下室平时防排烟系统原理图 li 战时通风平面组合图 li 平时通风平面图 li 防护单元口部详图 li 防护单元进风口部详图 li 战时柴油发电机房详图内容简介稿件为深圳某超大型科技园区综合体空调通风全套施工图纸本工程集研发、商业及酒店于一体建筑面积约47万平米地下3层裙房5~10层以及4栋塔楼组成。
  设计内容:整栋建筑的空调、通风、防排烟系统设计及空调系统自控设计、地下室人防通风设计。
  空调冷热源设计:
  1.酒店空调系统冷热源选用两台螺杆式水冷冷水机组(R-H-1、2)制冷量为(1135KWx2)二台螺杆 式风冷热泵机组(带部分热回收)(R-H-3、4),制冷量为503kWx2制热量为566kWx2部分热回收量为135kWx2;
  2.研发空调系统冷源选用四台离心式水冷冷水机组(R-B-1~4)制冷量为(6716KWx4)电压为10kV;二台离心式水冷冷水机组(R-B-5、6)制冷量为(2727KWx2)电压为380V;
  3.商业空调系统冷源选用三台离心式水冷冷水机组(R-S-1~3)制冷量为(2727KWx3)。
  ……   编制于2012年图纸共400张。

下载地址

进入下载页
文件大小
692.35MB
上传作者
中南雅雅
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息