综合体育馆空调通风设计施工图..dwg

投稿: 河北小伙 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[四川]综合体育馆空调通风设计施工图设计说明:无建筑功能:体育建筑面积:39416㎡图纸深度:施工图图纸张数:12张设计时间:2012设计内容:空调,通风,机房冷热源:溴化锂吸收式机组空调系统:空气-水系统项目位置:四川资料目录li 图纸目录 li 设计说明及材料表 li 通风图 li 空调剖面图 li 空调图 li 夹层顶空调回风口平面图 li 空调回风管平面图 li 空调水管布置图 li 空调系统图 li 通风系统图内容简介资料介绍:本图纸为四川某综合体育馆空调通风设计施工图建筑总面积39416㎡其中车库面积为12360㎡商业9487㎡体育馆面积为12569㎡游泳馆面积为5000㎡。
  设计内容:本工程为地下车库、设备用房、商场地面商业用房、办公用房、设备用房、游泳池、篮球场的通风、空调系统以及整个建筑物的防排烟系统、楼梯间的正压送风。
  空调系统:本工程总空调面积:18264.09m2。总冷负荷:4601.71kw冷指标:251.90 w/㎡热负荷2494.30kW。热指标:136.57W/㎡。
  1、其中体育馆建筑面积7000㎡设计冷负荷估计1750kW冷指标:250w/㎡热负荷1100kW。热指标:157W/㎡。(办公室冷指标为150w/㎡热指标为110w/㎡
  2、其中商业建筑面积为9487㎡设计冷负荷估计2100kW冷指标:221w/㎡热负荷1400kW。热指标:147W/㎡。
  3、体育馆选用燃气直燃型溴化锂吸收式冷热水机组ZX-233HZ一台Q=2330KW Q热=1856KW COP=1.36变频冷冻泵KHB-150-315AL=374m3/hH=28M变频冷却泵KHB-300-200L=720m3/hH=28M。(一备一用)
  4、商业选用选用燃气直燃型溴化锂吸收式冷热水机组ZX-233HZ一台Q=2330KW Q热=1856KW COP=1.36变频冷冻泵KHB-150-315AL=374m3/hH=28M变频冷却泵KHB-300-200L=720m3/hH=28M。(一备一用)
  5、游泳馆选用三集一体机制冷量:190kw制热量:229kw余压:800pa(2台)冬季热源由体育馆的冷冻机供给热源。
  6、体育馆采用横流式冷却塔LRCM-HS-700L=700m3/h商业采用横流式冷却塔LRCM-HS-700L=700m3/h……      编制于2012年图纸共16张。
  