办公大厦暖通全套施工图纸250张(冰蓄冷动力系统人防)..dwg
内容介绍
[北京]办公大厦暖通全套施工图纸250张(冰蓄冷,动力系统,人防) -2p建筑功能:综合建筑,办公建筑建筑类型:高层建筑
建筑面积:136600㎡
建筑高度:55m
地上楼层:11
地下楼层:3
地下室:车库,人防,仓储,其它
设计阶段:施工图设计
设计内容:空调,通风,采暖,制冷,机房,换热站,自控,动力设备,防火排烟,消防联动,人防
设计说明:有,设计参数,保温防腐,环保,节能,施工安装要求,材料设备要求
空调系统:低温送风,变风量,变制冷剂流量多联分体式,地板送风,温湿度独立控制
冷热源:冷水空调,冰蓄冷
系统:一次泵定流量,一次泵变流量
节能:全热交换
采暖系统:低温热水地面辐射,热风
图纸张数:100张以上
设计时间:2007年/p资料目录 -2p设计总说明
施工总说明
人防设计施工说明
消防控制说明
动力系统设计说明
室内天然气管道施工说明
应急柴油发电机组施工说明
图例
设备材料表
加压送风系统原理图
地下室消防排烟系统原理图
人防战时通风系统原理图及设备表
冰蓄冷空调冷源系统流程图
空调箱与FPB水系统原理图
风机盘管水系统原理图
地上消防排烟系统原理图
地上厕所排风系统原理图
空调箱高压微雾加湿系统原理图
地上AHU空调风系统原理图
VRV系统原理图
空调水管系统图
中庭区域风系统原理图
地下空调通风、战时人防通风平面图
地下空调水管平面图
防火分区平面图
空调通风平面分区图
空调水管平面分区图
地下室剖面图
风机房详图
空调机房详图
冷冻机房设备平面布置图
空调机房平面图
空调机房剖面图
风机房剖面图
室内天然气供应原理图
柴油机房排烟、供油及冷却系统原理图
热力站热力系统图
热力站平面图
应急柴油发电机房设备平面布置图
应急柴油发电机房设备剖面图
室外油罐接管详图
天然气管道透视图
柴油发电机排烟管道透视图
柴油发电机冷却循环水管道透视图/p内容简介此稿件为北京某知名央企办公大厦全套暖通设计施工图纸;建筑总面积136600平米建筑高度55米;地下3-5层深18.5米地上11层。
/ 设计内容:大楼空调、通风、防排烟、消防、人防以及动力系统设计;其中空调设计包括冰蓄冷系统VAV系统VRV系统恒温恒湿空调系统风机盘管加新风系统等。
/
/ 空调系统形式:
/ 1.全空气变风量(VAV)系统服务于大楼的绝大多数办公区域。 每层VAV系统的空调箱按平面分区设置室外新风和排风经屋顶全热交换器的集中热交换后通过大楼的集中垂直管井接至空调机房空调箱送出的一次风经过每个区的变风量末端(风机串联型FPB)送至房间内各区域吊顶集中回风。
/ 2.全空气定风量(CAV)系统主要服务于大中庭、报告厅、餐厅以及入口大厅等大型空间。
/ 3.地下室电梯厅物业管理、理发室、医务室、等小房间采用风机盘管加新风系统。地上厕所间采用风机盘管系统。
/ 4.地板下送风(PAHU)系统主要服务于发热量较大的计算机用房等。PAHU机组均置计算机房内通过地板下送风房间顶部回风处理房间内大量的显热负荷。
/ 5.大楼UPS间、通讯机房、及各层弱电机房等均设置分体VRV空调系统UPS间、通讯机房在室内增设机房加湿器满足湿度要求。
/ 6.大楼消防控制室、BAS室、值班室、电梯机房等均设置分体式空调器。
/ 7. 需24小时独立运行或对空调有高精度要求的工艺区重要房间(如计算机中心)设备需要高精度空调环境的场所设置水冷型恒温恒湿型机组PAHU全年运行。
/ ……
/
/ 编制于2007年图纸共250张由华东某著名设计院与美国某建筑师事务所合作设计。
/ br/br//p