200米金融中心暖通空调设计施工图(水环热泵系统)..dwg
内容介绍
[南京]200米金融中心暖通空调设计施工图(水环热泵系统)建筑功能:综合建筑,办公建筑,商业建筑建筑类型:超高层建筑建筑高度:201.8m地上楼层:51地下楼层:2地下室:其它设计阶段:施工图设计设计内容:空调,通风,采暖,机房,锅炉,防火排烟设计说明:有,设计参数,保温防腐,施工安装要求空调系统:低温送风,热泵冷热源:水环热泵,热水锅炉采暖系统:热风图纸张数:20-50张设计时间:2006年资料目录li 设计与施工说明 li 水源热泵空调系统原理图 li 地下锅炉房新增设备平面布置图 li 暖通平面图 li 冷却塔平面布置图 li 水泵房详图 li 热交换机房详图 li 管道安装综合剖面 li 新风机房详图 li 空调水管道系统图 li 水源热泵空调凝结水管道系统图 li 加压送风系统图 li 走道排烟系统图 li 主要设备材料表内容简介此稿件为南京某金融中心续建工程暖通空调设计施工图地下二层至地上七层已建成七层以上为续建工程续建工程建筑面积73370m 。八层以上为办公用房七、二十三、三十七层为避难层。建筑高度为201.8m属超高层建筑。原地下室建有制冷机房和锅炉房供已建建筑使用八层至四十八层建筑采用水环热泵空调系统。根据使用的要求七层部分房间及四十九层以上建筑设置变制冷剂流量分体空调系统。续建工程空调冷负荷为10000kW,空调热负荷为8000kW。水源热泵系统分为高低区两个系统八至二十三层为低区二十五层至四十八层为高区区水泵房设在七层冷却塔设在已建六层屋面;高区水泵房设在二十四层冷却塔设在四十八层屋面。低区辅助热源均由地下锅炉房供应总热量约5900kW,锅炉房进行改造(VRV空调系统不在此次设计范围)。 编制于2006年图纸共35张。下载地址
进入下载页
文件大小
3.53MB
上传作者
不贵图
文件类型
..dwg