甲级商务办公大厦暖通空调施工图..dwg
内容介绍
[浙江]甲级商务办公大厦暖通空调施工图建筑功能:综合建筑,办公建筑,商业建筑建筑类型:超高层建筑建筑面积:74986㎡建筑高度:127m地上楼层:27地下楼层:2地下室:车库,人防,其它设计阶段:施工图设计设计内容:空调,通风,防火排烟,人防设计说明:有,材料设备要求空调系统:低温送风,变风量,燃气机组系统:一次泵变流量,二次泵变流量图纸张数:20张以下资料目录li 设计说明及图例 li 设备统计表 li 地下层排风排烟平面图 li 地下层送风平面图 li 地下层人防通风平面图 li 空调风路平面图 li 空调水路平面图 li 机房层屋顶通风平面图 li 空调水路系统图 li 空调竖向系统图 li 防、排烟系统图内容简介本工程为浙江宁波某办公大厦暖通设计分为A、B两座5A高标甲级写字楼配置。建筑高度127m地下2层地上27层;总建筑面积74986m2。设计内容:大厦的空调、通风、人防及消防设计。(部分空调平面图缺失)
空调系统冷热源:
该建筑夏季空调冷负荷为6500Kw;冬季空调热负荷为5200Kw。
1.1冷、热源选用直燃型吸收式冷温水机组,机组均设在左侧商业辅楼屋顶的机房内。循环水泵、定压机组、换热机组及水处理设备均设在地下一层空调泵房内。
1.2机组配置为:两台700冷吨机组和一台400冷吨机组。提供7/14℃空调冷水和60/54℃空调热水。机组冷凝器侧承压:1.6MPa;冷蒸发侧承压:1.2MPa。
1.3空调泵房内设定压机组一套为低区空调系统(左侧商业辅楼和主楼1~13层)定压定压高度为69m冬夏兼用。
1.4空调泵房内设一台高效水-水换热机组。一次热源为直燃机提供的60/54℃热水,经换热机组产生55/45℃热水负担一层大堂的地板采暖。换热机组内设变频补水泵为系统定压地板采暖系统工作压力均为:0.4MPa。
1.5主楼13层(避难层)换热机房内设一台高效水-水换热机组。一次热源为直燃机提供的7/14℃空调冷水和60/54℃空调热水。经换热机组产生8/15℃空调冷水和59/53℃空调热水供给高区(主楼14层及以上)空调系统。机组内设补水泵定压。
1.6空调系统均采用变频补水泵定压补水均为软化水。
1.7直燃机组的燃料均为天然气
…… 图纸共19张。
下载地址
进入下载页
文件大小
5.71MB
上传作者
奢求
文件类型
..dwg