大学计算中心暖通空调设计施工图..dwg
内容介绍
[济南]大学计算中心暖通空调设计施工图设计说明:有建筑功能:办公,教育高度类别:高层建筑建筑面积:19400㎡地上层数:9层图纸深度:施工图图纸张数:23张设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,其它冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:空气-水系统,全水系统采暖系统:散热器供暖水系统:同程式项目位置:山东资料目录li 设计与施工说明、图例 li 采暖平面 li 空调通风平面 li 机房剖面 li 空调供回水系统图 li 风机盘管机组冷凝水系统图 li 加压送风系统图 li 采暖管道系统图 li 膨胀水箱大样图内容简介本设计为山东济南某大学计算中心的暖通空调施工图设计;该建筑楼高九层建筑总高度为36.7m总建筑面积为19400m2.设计内容:该楼的室内采暖设计空调通风系统设计防排烟系统设计。
采暖系统:经计算采暖热负荷约1200kW,单位面积热指标约62W/m2;供、回水温度为95/70°C,循环水量为42m3/h,水阻力为50kPa热源由校园热交换站提供。
空调系统:采用三台风冷螺杆冷水机组置于屋面单台制冷量1000kW.本工程计算机房分别设置了低速风道空气调节系统;其余活动场所风机盘管机组系统(一层办公区加新风系统);空调水系统分为计算机房、一层办公区及建筑物中区三个系统。 编制于2002年图纸共25张。
下载地址
进入下载页
文件大小
1.57MB
上传作者
三秋树木
文件类型
..dwg