高档办公大厦暖通施工图(知名设计院)..dwg

投稿: 河北小伙 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[烟台]高档办公大厦暖通施工图(知名设计院)设计说明:有建筑功能:办公高度类别:高层建筑建筑面积:56609㎡地上层数:25层地下层数:2层图纸张数:20-50张张设计时间:2010设计内容:空调,通风,采暖,机房,人防,其它冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:空气-水系统,制冷剂系统采暖系统:热空气幕水系统:单式泵,变流量,双管制,异程式项目位置:山东资料目录li 设计说明 li 施工说明 li 图例 li 主要设备表 li 通风、空调系统 li 空调冷热水交换原理图 li 空调冷热水管路示意图 li 机械排烟系统原理图 li 正压送风系统原理图 li 新、排风口设置示意图 li 排烟系统及正压送风系统平面图 li 空调通风平面图 li 空调水管平面图 li 人防进风口部详图 li 空调机房详图 li 送排风机房详图内容简介工程概况:本建筑为一类高层建筑地下为二层、地上为二十五层总建筑面积56609m2总高度98.2m。地下一、二为机动车停车库及部分设备用房(其中地下二层的部分面积在战时作为二等人员掩蔽所使用)一层至十一层为XX市人防办办公用房(首层部分为建设局对外办公大厅)十二层至二十五层为XX区建设局办公用房。
  设计内容:冷热源:首层、十二层至二十五层采用区域联供中心提供的空调用冷冻水、热水为本建筑该部分末端空调系统服务(冷源参数暂不明确)。换热机房位于地下一层经板式换热机组将外网一次水交换成60/50℃、7/12℃空调末端用水。系统定压采用闭式膨胀罐定压方式。二层至十一层采用热泵型变冷媒流量中央空调系统(以下简称VRV系统)为本建筑该部分提供夏季供冷、冬季供暖服务。VRV空调系统室外机安装24.80裙房屋顶制冷剂采用R410A环保新冷媒机组在名义工况下能效比(EER)应>4.0(W/W)。
  空调水系统设计:、空调冷热水均采用一次泵变流量系统冷、热水循环泵均采用变速水泵。系统采用变频水泵定压补水方式补水泵采用两台变速水泵一用一备。空调水系统由冷热源机房分为两个支路:一支供新风机组、空气处理机组;另一支供各层风机盘管系统;为满足系统水利平衡的要求空调水各支路回水总管上设自力式压力控制阀。水系统管路均为两管制、异程式系统形式。
  空调风系统设计:F2~F11层办公室、会议室等采用VRV空调室内机加新风系统F12~F25层办公室、会议室等采用风机盘管加新风系统。废气通过房间与走道间的通风口(位置在吊顶以上)及房间门的开启回流到走道一部分经空调机房内的板翅式换热器进行能量回收后排至室外另一部分通过卫生间的排风系统直接排至室外。
  2010年 图纸48张