酒店空调通风施工图..dwg
内容介绍
[兴化]酒店空调通风施工图设计说明:有建筑功能:酒店,娱乐高度类别:多层建筑建筑面积:7750㎡地上层数:3层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:21张设计时间:2011设计内容:空调,通风,防排烟,其它冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:空气-水系统水系统:变流量,双管制,同程式节点大样:风机盘管项目位置:江苏资料目录li 设计施工说明 li 图纸目录 li 空调水管平面图 li 空调风管平面图 li 空调供回水立管系统图 li 空调水系统流程图 li 冷冻站及换热间设备管道平面布置图 li 冷冻站及换热间设备管道剖面布置图 li 剖面图 li 安装详图内容简介 本工程为江苏省兴化市某独家酒店会议中心项目。项目位于江苏省兴化市市郊地上三层、地下一层主要功能房间为宴会厅、报告厅、包房、KTV、厨房等。 建筑面积地上部分约5866m2、地下部分约1893平米、总建筑面积约7750平米。设计内容:1.本栋各主要功能房间的中央空调末端设计(冷冻站和热交换站设在本工程地下室锅炉房由专业公司设计且室外单独设置)。2.通风及防排烟设计 3.冷冻站设计
空调设计:1、空调负荷:本工程建筑面积约7750平米空调面积约4980平米, 空调冷负荷约857KW, 空调热负荷约152KW。2、冷源:来自客房楼地下冷冻站的螺杆式冷水机组, 设计供回水温度7/12℃。3、热源:来自客房楼地下热交换站的板式换热器, 设计供回水温度60/50℃。4、末端系统形式: 冷热水系统采用两管制, 水平同程;风系统大空间采用空调风柜其他采用风机盘管加吊挂式新风机组。5、系统控制: 冷冻水系统采用冷源侧定流量, 负荷侧变流量控制;末端空调风柜水系统采用电动分流三通阀风机盘管采用....
防排烟设计:地下室: KTV包房、内走道和无外窗的厨房附属房间均设有专用的机械排烟和机械补风系统;KTV包房的排烟口和送风口....
节能设计:空调主机采用满负荷能效比EER高达5.33的螺杆式冷水机组(部分负荷时能效比更高)....
环保设计:1、空调主机的冷媒采用R134a。2、所有吊装盘管和风机采用弹簧减振吊架。风机进出口与风管连接部分加设防火软接头....
设计时间:2011年图纸31张。
下载地址
进入下载页
文件大小
4.97MB
上传作者
銘記
文件类型
..dwg