大型酒店中央空调设计施工图..dwg

投稿: 少数期待 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[乌海]大型酒店中央空调设计施工图设计说明:有建筑功能:酒店高度类别:多层建筑地上层数:6层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:19张设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,其它冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统,空气-水系统采暖系统:散热器供暖水系统:单式泵,变流量,双管制项目位置:内蒙古资料目录li 设计施工说明 li 图纸目录 li 主要设备材料表 li 通风平面图 li 空调风管平面图 li 空调水管平面图 li 设备平面布置图 li 采暖主管平面图 li 空调主管平面图 li 空调供回水主管路系统图 li 采暖系统图 li 设备安装示意图 li 接管详图内容简介 本工程为内蒙古乌海市某大型酒店中央空调工程。本建筑地上6层地下1层。设计内容:中央空调系统设计、通风、防排烟系统设计、采暖设计。
   1.设计范围及负荷:本工程一至六层为空调场所按冬、夏舒适性空调设计。夏季空调总冷负荷: 1844.72kw。冬季空调总热负荷: 1704.43kw。
   2.空调冷热源:集中空调的冷源为设置在地下室的水冷螺杆机组热源为常压燃气锅炉。空调供回水参数:夏季供水:7℃回水:12℃ 。冬季供水:60℃回水:50℃ 。
   3.空调水系统:空调水系统为一次泵变流量双管制系统由一个回路组成。空调水系统采用设置在地下室的补给水泵联合落地式膨胀水箱完成补水、定压空调补给水必须是经过软水器软化处理的水。所有水路设备和附件的工作压力应不小于1.0MPa。空气凝结水管采用UPVC管。
   4.空调风系统:除一层超市、一层门厅(餐饮、普通顾客)、二层餐厅及六层多功能厅采用全空气空调方式外其它所有空调房间均采用风机盘管加新风的空调方式。全楼共设置新风系统11个。一层所有外门均设置了轴流式循环空气幕。
   5.自动控制系统:本大楼空调系统采用集中控制与就地控制相结合的控制方式。根据业主对本工程的使用要求及为更多的节省能源本设计设有与本工程级别相适应的空调通风自动控制系统。水冷螺杆机组冷温水泵冷却水泵冷却塔风机及其进出水电动蝶阀应进行电气连锁启停....
   6.供暖系统:采暖室内设计参数——水泵房、地下汽车库、消防水箱间:5℃。采暖热媒由常压燃气锅炉提供的95/70℃的低温热水。采暖系统形式为上分水平双管异程式
   7.通风排烟系统:二层餐厅三层KTV及六层多功能厅各设一套机械排风系统其排风量为新风量的80% ....图纸21张。

下载地址

进入下载页
文件大小
2.33MB
上传作者
少数期待
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息