[青岛]医院暖通空调竣工图设计说明:有建筑功能:医疗高度类别:多层建筑建筑面积:19474㎡地上层数:4层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:32张设计内容:空调,通风,采暖冷热源:锅炉空调系统:全空气系统,空气-水系统采暖系统:散热器供暖水系统:双管制,四管制项目位置:山东资料目录li 设计及施工说明 li 主要设备材料表 li 通风平面图 li 空调风管平面图 li 空调水管平面图 li 风口及盘管布置平面图 li 采暖平面图 li 机房设备管道布置平面图 li 洁净空调系统流程图 li 空调冷冻水系统图 li 站房设备管道原理系统图 li 剖面图、示意图 li 安装详图 li 管井大样图内容简介 本工程为青岛市城阳区某医院二期工程(A区)部分。本建筑总高度20.05米地下一层地上四层手术室设在四层手术室上设置设备层总建筑面积为19474平米。设计内容包括本楼的集中空调系统设计、采暖系统设计、通风系统设计及站房设计。
空调系统以集中空调系统为主冷冻水经管井分送至各用点贵重设备机房。消防控制室设独立的空调系统。手术部、ICU及产房的空调机组和内区风机盘管为四管空调系统其余空调机、新风机组、风机盘管均为两管制。洁净部分的手术部、ICU、产房等为全空气系统其余为新风加风机盘管系统。地下部分的冷水机组应考虑从设备予留孔进入机房。空调机、新风机组下垫20mm的SD型减振橡胶垫橡胶垫下为80mm高的槽钢槽钢置于予留的基础上予留的基础高出地面50mm。
空调系统冷源、热源及采暖系统热源如下:
(1)在本楼地下室设制冷站房及热交换站作为本楼及病房楼的空调冷热源及采暖热源的站房。
(2)集中空调部分制冷机组采用三台制冷机组,其中一台螺杆式冷水机组专供手术部等洁净部分和内区。另外两台封闭型离心式冷水机组供病房楼及医技楼外区供给7℃~12℃冷冻水。
(3)站房采用三台半即热式换热器机组其中一台机组专供医技楼地下室及设备层和病房楼的地下室供给95℃~70℃热水。另外两台机组供病房楼及医技楼空调系统供给60℃~50℃热水。机组采用蒸汽-水热交换机组蒸汽接自锅炉房供汽压力0.6~0.8MPa。
(4)消防控制室及贵重设备机房采用冷媒直接制冷空调自行控制。
(5)本建筑空调系统冷负荷为5450KW其中手术部、ICU等洁净部分冷负荷550KW冬季空调系统总热负荷为4600KW其中手术部、ICU等洁净部分热负荷400KW空调系统加湿量2100Kg/h。
(6)本建筑采暖总热负荷为67KW。采暖热指标为15W/m2系统总阻力52kPa。
(7)空调及采暖系统的定压均采用补水泵定压。
采暖热源由热交换站提供95-70℃热水本工程采暖系统分地下室及设备层两个系统每个系统均采用双管上供上回方式供回水干管设于楼板下......图纸25张。